果是素混凝土,通常该裂缝属于混凝土收缩过程中产生的裂缝。请看下面: 1、下部因为是钢板,表面通常较光,使浇筑在上面的混凝土在结合面上抓合力很小,无法抵抗混凝土在硬化过程中因温度改变而产生的收缩变形的发展。 2、混凝土使用的水泥、配合比也是影响混凝土开裂的重要因素。通常水化热大、塌落度越大,也就越容易造成开裂。 3、与设计的浇筑版面尺寸有关,如果平面尺寸长细比过大,也容易因为长方向、短方向收缩应力差别过大造成开裂。 4、建筑沉降、建筑结构发生的变形也应从设计计算中予以复核。 5、在上述主要原因基础上,基层表面是否清洁无油污、混凝土压实抹平的次数、混凝土养护等常规施工工艺也是引起产生裂缝的施工工艺问题。 关于如何预防: 1、对于钢板表面通常较光的原因,可以选用或对钢板进行处理使钢板表面尽量粗糙,同时在混凝土中增加钢筋网或者高强钢丝网,也可以在混凝土中增加剁碎的高强纤维,用以抵抗收缩变形。 2、选用低水化热的水泥,干硬性混凝土浇筑,混凝土硬化过程中,做好温度控制,增加表面温度(如覆盖、热照),缩小混凝土内外温差,同时表面收光至少进行三遍,每遍时间隔1~2小时,从而避免表面微裂纹,减少混凝土自身收缩的变形量。 3、对长、宽比大的混凝土板,可以根据版面事先预留分格缝,打断收缩应力,避免应力集中而开裂。 4、建筑沉降、变形需要设计提供参数,复核。 5、其它施工工艺问题就不在多述了,常规施工规范中都有。 关于如何处理: 1、返工。 2、对通长裂纹进行环氧树脂灌缝处理。 3、重新补充分格缝。 |
黑龙江 双鸭山 | 建筑施工
0 关注
11 粉丝
21 发帖
4 荣誉分
∨
简介