 发表于2007-07-20   |  只看该作者      

3

该问题我当时咨询过当地楼盘的质检站,也没有很明确的答复,但通常这样理解:
1、如果栏杆内侧砼翻边宽度大于10cm或栏杆下横档与砼翻边留空大于10cm,则栏杆高度应从砼上表面算起
2、如果不是以上情况,则从楼屋面算起

奖励      

  • 奖励于 2007-07-22 02:39:50

 发表于2007-07-20   |  只看该作者      

4

主要是看你那个素砼翻边的宽度,《民用建筑设计通则》GB50325-2005中,第6.6.3条规定“临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;

奖励      

  • 奖励于 2007-07-22 02:39:56

 发表于2007-07-20   |  只看该作者      

5

楼主引用的规范少了“注”,正是测量方法,主要看混凝土翻口是否符合可踏面条件。
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2007-07-22 02:40:23

 发表于2007-07-21   |  只看该作者      

8

以下是引用扶风在2007-7-21 10:36:00的发言: 谢谢zcm94、涛涛、躺雨三位网友的及时解答,献花一朵以表敬意。...
就是《民用建筑设计通则》第4.2.4条规定的条文说明.