关于楼地面非结构性贯穿裂缝的修补方案的探讨

发表于2004-08-12     2813人浏览     0人跟帖     总热度:45  

在实际施工过程中,由于种种多方面的原因,使楼地面产生缝宽不等的贯穿性非结构性裂缝,虽然这种裂缝对结构的安全和耐久性没有多大的影响,但对住户(特别是外行人)的心理产生不良影响,在竣工交付后,也往往接到住户的投诉,所以在竣工交付前,我们都做了仔细的检查和整修,以下是我常用的修补方案:
楼地面处理方案:
1、先请四方有关的技术人员一起探讨,并进行鉴定,如果是非结构性裂缝,做以下处理;
2、沿裂缝宽左右10cm的地坪用切割机割除地坪层;
3、在结构层中沿裂缝割成深0.5mm的v字型凹槽;
4、用吹风机将凹槽清理干净;
5、在凹槽内灌环氧树脂,直至渗到下层天棚;
6、在割除的地坪处铺好钢丝网片,重新用掺有微膨胀剂的细石混凝土浇筑回去,并做好养护工作。
天棚的处理:
将天棚沿裂缝左右5cm的涂料、腻子铲除,然后粘贴棉纱布,重新批腻子,刷涂料。
施工要求:
1、用环氧树脂将贯穿性裂缝灌透,使裂缝两侧混凝土有效的连接(还原),并保护钢筋不受空气腐蚀和在裂缝处不产生渗水现象;2、新浇筑的混凝土要做好养护工作,不能使新旧混凝土边缘出现新的收缩裂缝;3、新浇筑的混凝土与原混凝土色差一致;4、裂缝修补后,还要做好继续观察工作。
方案在实施过程中存在的问题:
1、环氧树脂稠度太大,根本无法灌透,在实际操作中,我们往往用JS代替,至少能保证不渗水。(呵呵)
2、新浇筑的混凝土养护工作往往很难做好位,致使裂缝修补后,在新旧混凝土交接处产生新的裂缝。(一条边两条,惨!)
3、原混凝土是商混,新浇筑的是自拌,两中混凝土根本做不到色差一致,因此,我们又不得不将整套地坪重新用水泥沙浆刮一遍,(为了使色差一致)但刮过的地坪非常难看(真是劳民伤财啊!!!)。
所以在没有防水要求地坪处的裂缝,我会尽力劝用户不用修补。(因为我在相关资料上查阅到――实际上,空气对钢筋的腐蚀作用是微乎其微的。)
我的修补方法并不理想,只是没有办法中的办法,不知道大家在实际施工中是怎么处理这种裂缝的,有一说一,给个意见,一起来探讨一下,争取得出一个比较完美的修补方案。谢谢!!!