1、剪力墙的加强部位,是指在剪力墙底部一定高度内,适当提高承载力和加强抗震构造措施的部位。
2、剪力墙的塑性铰一般在墙肢的底部,通常单个塑性铰发展高度为墙底截面以上墙肢截面高度hw的范围,将塑性铰范围及其以上的一定高度范围作为加强部位,对于避免剪切破坏、改善整个结构的抗震性能,提高剪力墙的延性是非常有用的。
3、你可以参见《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002》第7.1.9条、7.2.15条等相关条文。7.1.9 抗震设计时,为保证出现塑性铰后剪力墙具有足够的延性,该范围内应当加强构造措施,提高其抗剪切破坏的能力。由于剪力墙底部塑性铰出现都有一定范围,因此对其作了规定。一般情况下单个塑性铰发展高度为墙底截面以上墙肢截面高度hw的范围,为安全起见,本条规定的加强部位范围适当扩大。
7.2.15 一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按本规程第7.2.16条的要求设置约束边缘构件;一、二级抗震设计剪力墙的其他部位以及三、四级抗震设计和非抗震设计的剪力墙墙肢端部均应按本规程第7.2.17条的要求设置构造边缘构件。