[分享]砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙

发表于2021-07-29     84人浏览     1人跟帖     总热度:297  

知道吗?砖胎膜也会坍塌!结构设计图里画砖胎膜,你认为画的是模板,“专家”可能以为你画的是挡土墙!所以图纸要注明清楚。今天给大家看看两个案例,前事不忘后事之师。
阅山悦府工地砖胎膜挡墙倒塌
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_1



砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_2
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_3
柯桥区湖畔悦园“3∙13”电梯井基坑砖胎模 坍塌
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_4
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_5


    2021 年 3 月 13 日 13 时 40 分许,位于柯桥街道湖东路与 华宇路交叉口湖畔悦园勤业建工施工地发生一起电梯井基坑 砖胎模坍塌事故,造成 1 人死亡、1 人受伤。

    1.坍塌部位平面位置:东侧到 2-23 轴线、西侧到 2-15 轴线、南侧到 2-D 轴线、北侧到 2-H 轴线,由此四轴线围成 的长方形(长约 9.2 米宽约 5.2 米)基坑内,其中在该基坑 围护设计方案中,在坑边四周 2-15 轴、2-23 轴、2-D 轴及 2-H 轴设置了三排双轴水泥搅拌桩形成重力式挡墙作为坑中坑支 护体系。经调查发现,实际未设置三排双轴水泥搅拌桩。 
    坑边土方坍塌部位发生在字母轴(长度方向)2-D 轴线上 (见图 2、见图 3)


砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_6
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_7

    2.坍塌区域基坑深度:东西两个电梯井基坑挖深在底板 底以下 3 米,两个电梯井中间的集水井基坑挖深在底板底以下 4.5 米。(见图 4、见图 5)
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_8
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_9
    3.经查阅基础结构详图显示,设计砖胎膜厚度为 370mm, 现场实测厚度未满足要求(约为 300mm)。对于坑中坑开挖高差达 3m(局部 4.5m)来说,垂直向设置约 300mm 厚度的砖胎 膜略显单薄,结合坑中坑南侧长度约达 10m,砖胎膜砌筑时亦 未采取加设能增加刚度的各种构造上可采取的加强措施。 


PS:看这专家调查的评论,结构设计图里画砖胎膜,你以为是模板,别人认为是挡土墙。

   
    4.经现场勘查和调查询问,发现施工采用放坡开挖(见 图 6、见图 7)、坑边砌筑砖胎膜挡土后再回填三角区土方到 大底板垫层底,同时发现基坑垫层在 2021 年 1 月 15 日已经浇筑完成,基坑垫层浇筑完成至事发当日,基坑暴露时间过 长(该项目春节期间停工时间为 1 月 27 日,复工时间为 3 月 1 日,间隔 32 天)。期间勤业公司采用普通钢管扣件式的钢 管对坑中坑部位的砖胎膜作了些抛撑和对撑。(见图 8)
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_10
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_11

砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_12



砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_13
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_14
赣州经济技术开发区嘉福•万达广场商住小区 项目“4·23”坍塌
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_15
砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙_16


    2021 年 4 月 23 日 15 时 59 分左右,嘉福•万达广场商住小区在建项目发生一 起坍塌事故,造成一人死亡和一人受伤。

现场勘察情况
    1、事发砖胎膜高差约 3.5 米,砖胎膜砌筑砖为 0.19M×0.19M ×0.09M 规格的页岩多孔砖,砖胎膜 3 米高以下墙体砌筑宽度为 40 厘米,3 米高以上墙体砌筑宽度为 20 厘米,墙体横向每间隔2 米设置了宽度 60 厘米的砖柱。 
    2、事发坍塌现场有滑落的大量砖块和回填土,砖块为 0.19M ×0.19M×0.09M 规格的页岩多孔砖,回填土含水量较大,坍塌 下方电梯井基坑内有一定的积水。 
    3、事发现场未发现用于支撑坍塌砖胎膜的支撑材料。

原设计施工方案
    因砖模在砌好后 要承受回填土的侧压力,砖胎膜高低差部位高度 2.45 米,故砖 胎膜在下部 1.6 米部位采用 400mm 厚烧结页岩实心砖,如遇到砖胎膜与基础承台砖胎膜相交情况,1.6 米以下部分按照 400mm 厚 砖胎膜砌筑方案执行,1.6 米以上部位采用 200mm 厚烧结页岩实 心砖,砌筑中按照 2 米设置 600mm 或者 400mm 砖柱作为砖胎膜墙 体加强,防止回填土过程中或回填后由于地表水侵蚀而发生边坡 滑移甚至垮塌。砖模高度超过 1800mm,必须增加斜撑回顶后方 可进行回填。

现场施工情况
    事发砖胎膜于 2021 年 4 月 8 日开始砌筑,4 月 15 日砌筑完成;4 月 16 日,事发砖胎膜完成砖胎膜间隙填土, 填土高度接近 2 米;4 月 20 日,低跨砖胎膜区域(事发砖胎膜 下侧)进行抽水、砌筑砖胎膜作业;4 月 23 日,低跨砖胎膜电梯基坑位置开始砌筑砖胎膜,电梯井基坑边缘距离高跨砖胎膜水 平距离约 1.05 米。

直接原因
事发高跨砖胎膜间隙填土受连日降雨的影响,土层含水率过 大导致土层失稳,并超过砖胎膜可承受的最大侧压力是导致本起 事故发生的直接原因。




  END 

来源:土木吧
仅供交流学习
如有侵权,请联系删除
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-07-29   |  只看该作者      

2

砖胎膜坍塌!你认为是模板,别人说是挡土墙

北巷南猫

北京 石景山区 | 路桥市政

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

649 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20