[分享]窗台压顶这样施工,降本增效质量好!

发表于2020-11-16     732人浏览     1人跟帖     总热度:1213  


窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_1
传统的窗台压顶施工做法不能与墙体砌筑同步进行,造成施工间歇以及容易出现混凝土成型胀模漏浆等质量缺陷的问题。某项目部在实例工程中创新工艺,应用了一种低成本、易操作、高效率、不间歇的施工工艺U型模壳式窗台压顶,该工艺简化了窗台压顶施工工序,节约了工期和成本,提高了窗台压顶的施工质量,值得大家参考学习。

工艺介绍

(1)根据图纸要求,利用BIM技术设计窗台压顶U型模壳,定做加工U型模壳;
(2)根据BIM排版图砌筑墙体至窗台压顶底标高,然后砌筑U型模壳,最后砌筑窗口两侧墙体;
(3)绑扎窗台压顶钢筋,浇筑混凝土。

窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_2
U型模壳大样图
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_3
BIM排版图


该工艺免支模,成本低、进度快、保证施工质量,适用范围广。

工艺流程

策划设计
300mmU型模壳


利用BIM技术设计300mmU型模壳,选择有资质的厂家按照设计尺寸批量生产,随机抽取检查预制块尺寸、进行强度检测,满足要求,质量合格。

窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_4
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_5
检查构件尺寸偏差
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_6
进行强度检测


砌筑安装
砌筑墙体安装U型模壳浇筑


进行BIM排版,并现场交底。砌筑完成后进行验收,墙体窗台标高控制在±3mm以内,砌筑质量符合要求;然后对窗台压顶的振捣及收面效果进行检查,窗台压顶截面尺寸偏差在±2mm以内,振捣密实无裂缝,观感良好。
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_7
排版

· 砌筑墙体
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_8
· 安装U型模壳
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_9
· 构件中绑扎钢筋网片
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_10
· 砼振捣密实
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_11
· 对窗台压顶进行收面并覆盖薄膜
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_12

确认效果
结合现有规范验收标准


结合现有规范GB50203《砌体结构工程施工质量验收规范》、12YJ系列图集GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》,根据现场施工工艺特点制定验收标准,对窗台压顶成型效果进行检查。质量符合相关规定并符合制定的验收标准。

窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_13
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!_14

验收

通过对窗台压顶施工工艺创新,简化了施工工序,提高了施工效率,缩短了工期,节约了施工成本,施工质量得到提高,取得了良好的社会效益。