电梯井墙面出筏板处施工心得,多多指教!

发表于2007-01-19    2211人浏览    2人跟帖    总热度:10  

**为目前成都地区较流行的小高层电梯公寓,筏板基础,地下室为车库、库房以及设备用房.在北区地下室施工时,方案也未对电梯井地下室出筏板部分的模板支设做特别说明,在施工筏板时,电梯井模板也就只支设到筏板顶标高,这样一旦地下室集水,水就很容易从施工缝处渗入电梯井内。后电梯安装公司进场,问题就暴露出来了,由于地下室难免不集水,该工程电梯井又未设置集水坑,在电梯施工过程中,电梯井内大量集水,致使电梯基坑部分不能进行施工,项目组织抽水,花费了大量人力财力,后与业主协商,在电梯井外侧做高分子卷材防水。任何防水要想防水效果持续长久,前提是必须结构自防水效果好,结构施工冷缝正确有效处理,因此,在后面碰到了类似施工情况时,本人的处理方法如下:在地下室电梯基坑施工时,将该部分模板按照地下室外墙施工方法施工,即高出筏板50cm或者30cm,浇筑混凝土时也浇筑到此高度,混凝土和筏板一样用抗渗混凝土,这样一来,在电梯基坑在筏板顶标高处就没有施工冷缝,在该处就很难渗水。当然也可以在冷缝出放橡胶止水条或者在外侧做防水,但这样防水效果都不太理想,更何况该处理方法还不会额外产生费用。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    yu7201  奖励于 2007-01-20 22:11:21

 发表于2007-03-02   |  只看该作者      

2

我这施工将电梯基坑和集水坑一样处理,与基础筏板一起浇筑至底板顶标高,有什么问题吗

奖励      

  •    xf68  奖励于 2007-03-02 19:58:29

 发表于2007-03-02   |  只看该作者      

3

好久没来了,变化不小

奖励      

  •    yu7201  奖励于 2007-03-02 21:48:11

 回帖后跳转到最后一页


分享