[分享]来了!脚手架工程作业,你们都会吗?

发表于2020-05-07     328人浏览     2人跟帖     总热度:315  

   脚手架工程作业指引
       1.目的
为加强各项目工程安全文明施工管理,防范重大工程安全风险,进一步推进集团工地形象标准化,特制订本作业指引。
      2.适用范围
本指引适用于集团所属各项目的内外脚手架工程。按杆件材料分为门字式脚手架、扣件式钢管脚手架及扣盘式钢管脚手架;按使用要求分为模板支撑系统脚手架、内装修用脚手架、外脚手架。
     3.一般规定
     3.1脚手架工程施工前应编制施工方案施工方案需由分公司项目部经理审批后方可施工。当脚手架架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。
     3.2脚手架工程施工方案必须包括搭设及拆除的程序、操作要求和安全要求、检查验收标准和使用中的维护要求、应用范围和对不同应用要求的适应能力、特殊部位的技术处理和安全保证措施(加强构造、拉结措施等)、安全保障措施等,同时必须对以下方面进行计算或验算:
1)整体抗倾覆验算;
2)立杆稳定性验算;
3)平杆的强度、刚度和稳定性验算;
4)连墙件的强度和稳定性验算;
5)悬挑钢梁及钢丝绳的强度、刚度及稳定性验算;
6)地基基础和支撑结构的验算。
3.3脚手架工程必须严格按施工方案进行施工。
3.4用于模板支撑系统的脚手架工程应符合《佳兆业集团模板支撑体系操作指引及施工注意事项》,并应符合相关国家和地方规范。
3.5装修用内脚手架宜使用扣盘式脚手架或钢管扣件式脚手架;高度不超过5m的室内装修工程可使用门字式脚手架。
3.6外脚手架不得使用竹木脚手架或门字式脚手架,建议使用扣件式钢管脚手架。如果采用附着式升降脚手架,附墙固定、架体升降等操作应经过详细设计,并符合相关规范。
3.7外脚手架必须在保证安全的基础上,兼顾美观,具体要求如下:
3.7.1同一项目的外脚手架安全网应使用相同颜色的材料;安全网的尺寸应该与水平钢管的间距相匹配,网间连接应严密;安全网不得污染;
3.7.2外脚手架的钢管应统一粉刷黄色的防锈油漆,其中剪刀撑钢管应粉刷黄黑相间、间距50cm的油漆。每层脚手架外侧都应设置高度不小于180mm的踢脚板,踢脚板应统一粉刷黑黄相间,间距30cm的油漆。如下图所示。
来了!脚手架工程作业,你们都会吗?_1
外脚手架油漆及剪刀撑示例

3.8各项目脚手架工程除应按本指引执行外,也应同时满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。
3.9脚手架搭设完毕,应由施工员组织有关人员逐项检查验收,确认符合要求并在脚手架显著位置设置脚手架验收登记牌后,方可投入使用。
4.扣件式钢管外脚手架
4.1钢管扣件式外脚手架所使用的材料应有产品质量合格证明文件,应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中的相关要求。
4.1.1钢管宜统一采用Φ48.3×3.6型的钢管,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位,钢管外径壁厚端面等的偏差应分别符合规范的规定,钢管必须涂有防锈漆,表面锈蚀深度不超过规范要求。不同管径的钢管严禁混用。
4.1.2扣件应有产品质量合格证,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件均应进行防锈处理。
4.1.3安全网应有产品质量合格证,应使用阻燃安全网。
4.1.4悬挑脚手架钢梁和钢丝绳表面不应有裂纹、锈蚀、孔洞等质量缺陷,并有良好的防锈措施。
4.1.5外脚手架宜使用钢笆式脚手板。脚手板应有足够的强度和耐久性,应与脚手架有可靠措施连接。
4.2纵向水平杆            
4.2.1纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。
4.2.2纵向水平杆的对接扣件应交错布置;两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
4.2.3对接搭接应符合下列规定:搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小100mm。
4.3横向水平杆
4.3.1主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。横向水平杆的外伸长度不应大于500mm。
4.3.2作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;
来了!脚手架工程作业,你们都会吗?_2
4.4脚手板
4.4.1脚手板两端均应与支承杆可靠固定,脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。
4.4.2作业层脚手板下应采用安全平网兜底。施工层以下每隔10米应用安全平网封闭。
4.5立杆 
4.5.1每根立杆底部应硬化,或设置底座或垫板。立杆底部应有排水措施。
4.5.2脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
4.5.3脚手架底层立杆间距不应大于2m。
4.5.4立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。
4.5.5立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接搭接应符合下列规定:
4.5.5.1立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
4.5.5.2搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
4.5.6立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
4.6连墙件
4.6.1连墙件数量的设置除应满足规范要求外尚应符合表4.6.1的规定。
表4.6.1    连墙件布置最大间距
来了!脚手架工程作业,你们都会吗?_3
4.6.2连墙件的布置应符合下列规定:
4.6.2.1宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
4.6.2.2应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;
4.6.2.3宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;
4.6.2.4一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。
4.6.3严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
4.6.4连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。
4.7门洞
门洞的设置应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中“6.5门洞”的相关要求。
4.8剪刀撑与横向撑
4.8.1双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。
4.8.2剪刀撑的设置应符合下列规定:
4.8.2.1每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表4.8.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在450~600之间;
表4.8.2   剪刀撑跨越立杆的最多根数
来了!脚手架工程作业,你们都会吗?_4
4.8.2.2高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。
4.8.2.3高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;
4.8.2.4剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
4.8.2.5剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
4.8.3横向斜撑的设置应符合下列规定:
4.8.3.1横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。
4.8.3.2一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;
4.8.3.3高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔 6跨设置一道;
4.9双排脚手架外侧挂密目安全网并张挂在外排立杆内侧。用镀锌铁丝将网周边每隔45㎝系牢在脚手架钢管上。
4.10卸料平台位置不得拆除外脚手架。卸料平台应可靠固定在建筑结构上,不得搭设在外脚手架上,也不得与外脚手架发生任何受力关系。
4.11悬挑外脚手架的悬挑钢梁应使用工字钢或H型钢,不得使用槽钢,截面尺寸应经设计计算确定。钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍。钢梁在主体结构上的各个方向都应牢固固定。钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结。悬挑式脚手架底层应进行封闭。为避免楼板渗漏,悬挑钢梁不宜锚固在卫生间、厨房等位置的楼板,如因实际情况必须锚固在这些位置,必须在锚环的位置增加防水加强层。悬挑钢梁不宜穿过外墙,若必须穿过外墙,应在悬挑钢梁拆除后对墙体洞口封堵密实后在外侧增加防水加强层。
5.脚手架拆除
5.1拆除前的准备
5.1.1应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;
5.1.2应由施工单位工程负责人进行拆除安全技术交底
5.1.3拆除前应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
5.2拆除应符合以下的规定
5.2.1拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;拆除作业的地面区域必须实行封闭。
5.2.2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;
5.2.3当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度约(6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;
5.2.4当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先设置连墙件和横向斜撑加固。
5.2.5各构配件严禁抛掷至地面。运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。
6.施工注意事项
6.1作业人员必须持有效上岗证件,严格按照施工方案和安全操作规程施工。搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
6.2钢管立杆纵距偏差为±50㎜;同一排大横杆的水平偏差不大于5㎝;钢管立杆垂直度偏差不大于1/100(H为总高度)。
6.3搭设过程中注意扣件朝向,用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架体内侧,螺栓向上。扣件紧固力矩为40N.m至65N.m之间。
6.4设置专用斜道供作业人员上下,采取防滑措施。未完成的脚手架,每日收工时不得堆放多余的钢管、扣件等物,保证架体稳定,使之不发生意外。
6.5在脚手架搭设时,各种材料必须进行可靠传递,不得随意乱抛,施工人员必须系好安全带,在竖立杆时,必须有两人以上同时操作,以防立杆不稳。
7.脚手架使用注意事项
7.1要定期检查架杆的设置和连接,连墙杆、支撑、门洞桁架构造是否符合要求;底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;是否超载,发现安全隐患及时整改。清除水平的底网内杂物等。
7.2不违章作业,不得利用脚手架吊运重物,作业人员不得攀扶架体上下、不得推车在架体上奔跑、不得任意拆除脚手架部件和连墙杆及其它安全设施、脚手架底部或近部不得开挖沟槽。
7.3在大风大雨或停工一段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及时加固维修并经过检查合格后方可使用。
7.4严格控制施工荷载,不得在外架上集中堆积模板、架管砖材等,材料堆放量不大于2KN/㎡,且放置稳固。
7.5已搭设好的脚手架,使用过程中严禁随意拆卸。
7.6严禁利用外脚手架作为模板系统的支撑,外脚手架与模板支撑系统不得发生任何受力关系。
7.7严禁卸料平台架设在外脚手架上,卸料平台与外脚手架不得发生任何受力关系。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-05-07   |  只看该作者      

2

看完对脚手架工程作业了解到了许多,谢谢!

 发表于2020-08-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

同一项目的外脚手架安全网应使用相同颜色的材料;安全网的尺寸应该与水平钢管的间距相匹配,网间连接应严密;安全网不得污染。

工程郎123

北京 门头沟区 | 路桥市政

6 关注

999+ 粉丝

819 发帖

941 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20