交 底 内 容;       

技术措施
施工顺序
放线定位→第一遍片石强夯置换施工→场地平整→放线定位→第二遍片石强夯置换施工→场地平整→满夯→场地平整→竣工验收。
在强夯施工过程中置换出来的水和淤泥,现场采用临时挖排水沟,集水井进行排水。用挖机配合运输车或装载车将淤泥及时清理。
(1) 工艺流程框图
技术交底:强夯置换施工技术交底,文末下载_2
施工工艺流程框图

1. 施工顺序及步骤
清除地表下各种障碍物(包括人防工程、建筑垃圾、地下管线、电缆等)场地整平;并修筑施工便道。回填填料至工作面,回填料采用附近开山灰岩,最大粒径不大于50cm。首次堆料厚度控制在1m左右。
(1) 布置第一遍置换夯点,用装土的红色塑料袋标出每一个夯点点位,且偏差不大于5cm,并测量场地的高程。(点击进工程群交流)
(2) 夯机就位,按设计要求的夯击能定出高度,夯锤对准夯点中心进行夯击,测量锤顶高程,如果形成夯坑达到100cm时,及时由人工或机械向夯坑堆回填料;在堆平后在进行下次一次夯击,直至满足设计所规定的施工参数。每台夯机派专人对每个夯点进行沉降量观测,观测仪器用S320水准仪;
(3) 施工过程中,定期地对夯锤吊高、击数及夯点偏差进行质量控制,并做好检查记录。收锤标准同前所述:
(4) 回填夯坑整平;
(5) 进行第二遍置换点夯;
(6) 回填夯坑填料整平;
(7) 进行满夯施工。
强夯施工技术要求及保证措施
1. 施工技术要求
(1) 强夯施工的标高控制
强夯施工要求夯前及每遍夯完后均进行高程测量,并计算平均下沉量,取得数据作为技术资料存档。
(2) 每遍强夯的时间间隔控制
强夯施工时要求每遍强夯应有一定的时间间隔,具体时间由现场确定。
(3) 夯击按由内到外,隔行跳打原则完成全部夯点施工。
2. 减少强夯施工损害的质量措施
减少强夯施工对场地现有及即将施工的管线、结构造成损害的质量措施:(点击进工程群交流)
(1) 确定强夯范围时应离开现有建筑物或设施距离不少于20m。
(2) 开挖隔震沟。
3. 强夯竣工质量验收
竣工质量验收主要有现场效果检验和内部资料检查方面。
(1) 填写检验表格,与“验标”标准和设计标准进行比较,评定质量等级。
(2) 内业资料检查,主要查内容是否齐全,能否满足要求。
(3) 材料出厂证明书(合格证)和试验报告表;
(4) 工序质量检验签证及报告表;
(5) 分项分部工程检查验收质量评定表;
(6) 工程施工记录(包括设计图、施工图、变更设计图、变更设计通知单,监理工程师及业主通知等);
4. 强夯施工质量保证措施
(1) 在施工过程中应采用住处化施工,及时在施工中将质量监控信息反馈并指导调整施工参数,确保质量。
(2) 强夯施工必须按设计参数和强夯工艺进行施工,夯点布置偏差不得大于50mm。
(3) 每个夯击点的夯击数按单点夯后确定的沉降量及贯入度控制,如按沉降量控制时采用水准仪观测,并做好记录。
(4) 每夯击一遍完成后,应进行场地平整和测量场地标高与平均下沉量,并再进行施工放线及施放夯击点位,方可进行下一遍夯击,在施工过程中,对毁掉的施工夯击点标桩,应及时进行补放,以免丢失。
(5) 强夯施工过程中应有人专门负责下列监测工作。
1) 开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击能量符合设计要求。
2) 每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差及时纠正。
3) 按设计要求检查每个夯点的夯击次数和每次的夯沉量。
(6) 在夯击中,当发现地质条件与设计提供的数据不符时应及时会同有关部门研究处理。(点击进工程群交流)
(7) 施工中对方案制定的工作量或要求进行改变时应报上级主管技术部门批准后方可施工。
(8) 强夯施工中应在现场及时对各项参数及施工情况进行详细记录。
(9) 强夯过程中夯坑周围不应有过大的隆起,如有异常及时报告监理工程师,会同设计、业主等部门再作处理办法。
(10) 夯坑应当日施工,当日推平,以防下雨泡水。
(11) 在施工过程中要求采取多遍夯击,直至满足强夯置换设计要求及收锤标准
安全生产和劳动保护措施
1) 建立以项目经理为首的安全保证体系。质安部及各施工队配专职安全员,各班(组)配兼职安全员,负责现场安全工作。
2) 正式开工前所有施工人员进行全面安全教育,对操作人员进行专业性安全教育。
3) 加强现场机械设备及操作人员的管理,对机械设备要及时维修保养,进入现场的车辆必须服从统一指挥,操作者持证上岗,严禁无证操作。
4) 上下岗和交接班时,应先对设备进行检查保养并互相交底,做到心中有数。
5) 定期对电气设备进行检查,各种带电机个要有灵敏可靠的漏电保护装置,非专职人员不得动用。
6) 现场设立安全标志,防止强夯飞石,必要时设置安全网防护。
7) 施工人员进入现场必须载好安全帽,高空作业必须系安全带,施工现场不得穿拖鞋,起重机吊臂下不得站人。
8) 吊机必须支垫平衡,操作人员应相互配合,发觉有异,立即通知吊车司机。
9) 凡有高压线、地下室隐蔽管道与施工有牵连的设施,设立安全标志,保证设施及人员安全。
10) 发生交叉作业时,协调好与相关单位的施工距离,保证安全生产。
11) 沟坑中有积水,应将水抽干再进行施工,以防坍塌伤人影响施工。
12) 遇到雨、雾等能见度低的恶劣天气,严禁施工。
 