检测项目:
筛分析,含泥量,针片状含量等
取样方法和批量
在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。若检验不合格,应重新加倍取样,对不合格项进行复验。
检测项目:
筛分析,含泥量, 针片状含量等
取样方法和批量
在料堆上取均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。
检测项目
安定性,凝结时间,细度,胶砂强度等
取样方法和批量
取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。以同品种,同标号,同一出厂编号且同一次进场的,袋装水泥不超过100t,散装水泥不超过500t为一批。
检测项目
生石灰产浆量,未消化残渣含量等
取样方法和批量
从整批物料不同部位(不少于25处)各取大致相等的数量,缩分后装入密闭容器。以同批出产的不超过100t为一批。
检测
每组三个试块。
取样方法和批量
现场浇筑混凝土时,随机抽样,每组试块应从同一盘混凝土中取样制作。使用商品混凝土时,标准养护:按总量少于等于1000m3时,少于等于100m3留置一组抗压试件;使用总量大于1000m3时,按200m3留置一组。
同条件养:同一强度同一分部留置不应少于3组,不宜少于10组。
检测
每组三个试块。
取样方法和批量
同楼层、同强度按250m3砌体留置一组,进行标准养护。
检测项目
屈服点,抗拉强度,伸长率,冷弯性能、重量偏差等。
取样方法和批量
随机抽取两根,去掉端头50cm后截取,分别用于拉伸及冷弯等试验。 以同一牌号,同一厂家,同一炉罐号,同一规格,同一进场时间的不大于60t的钢筋为一批,抽取一组试 件。
检测项目
拉伸试验
取样方法和批量
从成品接头中每批随机切取3个接头作为试件。在相同焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别、相同部分的接头为一批。
检测项目
单向拉伸试验
取样方法和批量
从每批中随机抽取3个试件做试验。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500为一批,不足者按一批计
检测项目
拉伸试验、冷弯试验
取样方法和批量
按试验室标准规定加工试样。以同牌号、同一炉罐号、同一等级品种、同规格、同一进场时间的不大于60t的钢材为一批,抽取一组样品。
检测项目
抗压强度
取样方法和批量
在每批中随机抽取:烧结砖以同规格、材料、强度和同一工艺生产的3.5万为一批,不足3.5万块以一批计,非烧结砖10万块为一批。
相关资料下载请点击下方蓝色标题:
施工材料送检方案:
[从化]框架剪力墙结构公共租赁住房工程材料送检施工方案(完整)
砂石:
水泥:
混凝土:
混凝土外加剂检测方法培训讲义PPT(含混凝土塌落度试验方法)
钢筋:
防水材料:
本文来源:工程资料员
仅做交流分享
中国 | 建筑施工
4 关注
999+ 粉丝
479 发帖
148 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)