一、施工准备
1、人员准备
每个吊装点需要7名安装相关人员,其中安装区域与PC构件堆放区域各一名塔吊指挥,安装区域需有4名安装工人及1名安装指挥人员
二、预制叠合板吊装施工
1、预制叠合板吊装
叠合板随车运送到吊装指定位置后,使用叠合板专用井字型吊具进行吊装,吊装前需确认叠合板编号、检查叠合板尺寸是否正确,确认完成后开始挂钩进行吊装。
指挥塔吊缓慢收绳,通过吊具滑轮组使叠合板受力平衡,并再次检查挂钩安全扣是否扣好,钢丝绳是否都已受力。
在下方进行叠合板、吊具复查时,再次检查在即将要安装叠合板的楼面上,相关工作是否准备到位,以确保叠合板能顺利安装就位,保证吊装效率。
在叠合板吊装到距离安装位置1米高度时,静停调整叠合板安装方向及安装位置,避免安装后才发现方向错误。
在叠合板安装就位前,使用撬棍、人工移动等手段,并配合塔吊小车移动,对叠合板进行微调。确保叠合板与叠合板之间的安装缝隙满足图纸及规范要求,叠合板搭接进入梁的尺寸满足设计要求。
三、注意事项
1、现浇梁绑扎
① 若预制叠合板仅双向出钢筋,则需选择一侧现浇梁上面一根角筋暂不绑扎,待叠合板安装完成后再绑扎主筋;
② 若预制叠合板四面均出钢筋,则需选择三侧现浇梁上面一根角筋暂不绑扎,待叠合板安装完成后再绑扎主筋。
2、板带设置及胶条粘贴
① 在预制叠合板下方四周需设置20~30cm宽板带,其作用为:方便安装人员操作,固定梁模板;
② 在板带四周需粘贴胶条,防止漏浆。
3、预制叠合板编号、方向及吊点识别
①、在吊装前需对预制叠合板编号及尺寸进行检查,确认无误后方可进行吊装;
②、安装时需对照图纸,保证安装方向正确,避免在安装完成后才发现方向错误;
③、吊装时须严格按照图纸上所布置的吊点进行挂钩吊装,一般吊点处会用扎丝绑扎或油漆标注,严禁随意挂钩吊装,否则极易因受力不均造成预制叠合板开裂。
四、楼梯吊装施工
1、检查楼梯规格、型号是否正确,是否有质量缺陷,吊具等是否完好,无误后进行吊具的安装。
2、安装吊具时,应将调节葫芦放置在楼梯的下端,便于楼梯角度的调整。
3、将楼梯水平平稳吊起,吊起至一定高度后,用调节葫芦调节楼梯角度,最后用水平尺校准楼梯踏步面水平。
4、安全、平稳的将楼梯吊运至楼梯安装位置。
5、将楼梯安装孔与梯梁预留钢筋对准,无误后就位,在将楼梯进行微调,无误后摘钩。
6、安装就位后安装临时支撑。
7、安装就位后进行安装孔的灌浆及缝隙的填充。
8、楼梯安装完成后要对楼梯踏步面进行成品保护。
9、楼梯节点灌浆强度达到设计值得85%后,方可拆除临时支撑。