[分享]多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底

发表于2019-10-11     444人浏览     0人跟帖     总热度:308  

多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底-907ac0585381d2d8-6ea25b865670e4cc-a7f6b19f989633b8485c7bb70035ba9e

多高层建筑中,我们在做模板方案的时候,根据以往经验,一般会至少配置三套模板及支撑体系进行流水,如遇到特殊情况,无法满足三层支顶的情况该怎么办,简单举一个例子!

如某项目1#高层住宅,3层顶板浇筑完后发生重大设计变更,需要2个月后才能复工!接着需要启动2#楼地上结构,1#楼停了,楼里周转材料不能晾着啊,项目出于考虑成本,需要拆除1#楼1-3层的支撑及模板至2#楼周转,此时4层结构尚未施工,根据行业习惯无法满足连续支顶三层条件,拆除会不会有质量安全隐患?监理以不符合要求不同意怎么办?1-3层支撑拆除分别是什么时候?


先找一找规范有没有相关要求

一、GB50666 {混凝土结构工程施工规范} 

4.5条 拆除与维护

多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底_1

4.5.4条 中提到了多个楼层间底层支架拆除时间,需要根据混凝土的强度增长情况确定,没有提到需要连续支顶的要求!核心意思是根据混凝土强度来确定!



二、JGJ162-2008(建筑施工模板安全技术规程} 

7.2条支架立柱拆除

多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底_2


JGJ162-2008   7.2条支架立柱拆除(条文说明}

多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底_3

JGJ162 条文说明阐述的比较清楚,当经过科学计算,楼板混凝土达到规定强度后,能够承受施工荷载和上部结构荷载,可以不满足连续支顶三层的行业规定!字里行间是支持至少配置三层周转材。也是以混凝土达到设计强度为前提!


 如此看来多“高层模架支撑连续三层支顶”、“上层不浇、下层不拆”的规定没有绝对的规范和理论支持,只是为了安全考虑不成文的行业规定,考虑到一般建筑施工一层是7-8天时间,三层就是24天左右,根据混凝土的强度增长曲线的一个大概经验值;实际上是可以存在变数的!


继续回到上面那个例子,如果项目总体模板方案编制支撑是按照三层连续支顶的要求写的,可以将2#楼模板方案单独编制、单独上报,附上理论支撑依据,包括计算书及JGJ1627.2的条文说明!当这些条件都具备了,监理也就心服口服!


1层~3层模架的拆除时间根据同条件试块试压强度,在上部荷载不增加的情况下,按理满足下表要求即可进行拆除!

多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底_4

小结

位于楼层间的连续支模层的底层支架拆除时间,应根据各支架层已浇混凝土强度的实际增长情况、顶部作业层传递的施工荷载W,在连续支模层的荷载传递来计算确定!当模板支架层拆除后,需要采用二次支撑回顶以增加连续支模层数时,应当采用可调支撑,回顶略顶紧板底。

09年有个项目最快进度时一个月达到8层,那么这种情况实际上连续支顶三层也是不符合规范要求的!

小编还另外给大家带来了一份红利。不土不木app,史上查规范最方便的app。免费送会员啦!

多高层模板支撑体系必须连续支顶三层?到底_5

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

小木姐姐

中国  | 结构设计

4 关注

999+ 粉丝

356 发帖

60 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20