[分享]机电管线穿越变形缝实例分析

发表于2019-10-08    235人浏览    1人跟帖    总热度:599  

变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。


在机电安装中遇到管线穿越变形缝处

未采用补偿装置的通病屡见不鲜

比如下面这个工程实例


机电管线穿越变形缝实例分析_1

导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。


错误案例就不再过多展示

还是来看看正确实例是怎么做的


示例1电气管线


机电管线穿越变形缝实例分析_2

电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。


机电管线穿越变形缝实例分析_3


①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 

③:带槽活动桥架连接板。


示例2给水管道


机电管线穿越变形缝实例分析_4

①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。 

③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。 

④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。


示例3通风管道


机电管线穿越变形缝实例分析_5

①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。

③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。


机电管线穿越变形缝实例分析_6

穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。

 

本资料转自微信公众号 建筑工程鲁班联盟

仅供学习交流

 

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-10-08   |  只看该作者      

2

机电管线穿越变形缝处理
想获得更多、更加详细的相关推荐资料
请扫描下方二维码加"筑龙施工小编"微信
欢迎你的加入~
IMG_3700(20190916-152656)

 回帖后跳转到最后一页


分享