非烧结砌体材料进场时,其龄期不得小于7天。运输、存放时应采取防雨、防水措施。
砌体结构砌筑完成后宜60d再抹灰,并不少于30d。
加气砼砌块砂浆砌筑时,灰缝厚度应为10~15mm,粘接剂砌筑时,灰缝厚度应为3~5mm。其他砌体水平灰缝和竖向灰缝的厚度宜为10mm,不应小于8mm,不应大于12mm。
不同基体材料交接处应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于150㎜。钢丝网片的网孔尺寸为10mm×10mm,其钢丝直径不应小于0.9mm,应采用热镀锌电焊钢丝网。钢丝网应用钢钉或保温钉固定,间距不大于300mm。
施工洞等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆和砌体。
小于100mm的门垛和小于240mm的窗间墙应采用钢筋混凝土浇筑。
每天砌筑高度宜控制在1.5m以下,并待前次砌筑的砂浆终凝后方可进行下次砌筑。
填充墙砌至接近梁底、底板时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔14d以后,方可用斜砖补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。
框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝。拉结筋宜采用预埋法留置。加气混凝土墙体宜设混凝土板带组砌,拉结筋埋入板带中。
填充墙采用粉煤灰砖、加气混凝土砌块等材料时,框架柱与墙的交接处宜用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1∶3水泥砂浆嵌实。
不同块体不得混砌,两种不同砌体的竖向交接部位应设构造柱。
宽度大于300mm的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度应不小于250mm。
严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。
砖砌体工程应采用“三一法”砌筑;砌块工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不应超过500mm,且应保证顶头缝砂浆饱满密实。