[分享]梁、柱混凝土设计强度等级不同,现场施工如何处理?

发表于2019-08-16     133人浏览     0人跟帖     总热度:46  

柱子混凝土强度等级高时,按照“强柱弱梁”的设计思路,柱浇筑到梁底核心区500mm范围内都要浇筑高等级的混凝土。那么下面这种做法合理吗?

某工程图纸要求:柱混凝土强度高于梁板5MPa时,应采取措施保证梁柱节点核心区的混凝土强度等级与下柱相同。若不按图施工浇筑,柱的混凝土强度是C50,梁板强度是C30,浇筑时,柱混凝土浇筑到粱底,然后浇筑梁板混凝土,也就是节点位置混凝土强度只能达到C30,问题大不大?


规范标准怎么说

根据GB50666—2011《混凝土结构工程施工规范》的要求,柱混凝土强度高于梁板5MPa时,应采取措施保证梁柱节点核心区的混凝土强度等级与下柱相同的做法,是正确的,但严格来讲应征得设计的同意。

梁、柱混凝土设计强度等级不同,现场施工如何处理?_1

按强柱弱梁的设计思路,柱浇筑到梁底,核心区500mm范围内的梁要用有效的格挡措施分开,最后核心区500mm范围内都要浇筑高等级混凝土。


施工方法如何保障质量要求

由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且一般都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 

梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500mm,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2mm网眼的密目铝丝网分隔(做为高低等级混凝土的分界),铁丝网绑扎ɸ12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。

梁、柱混凝土设计强度等级不同,现场施工如何处理?_2梁、柱混凝土设计强度等级不同,现场施工如何处理?_3

哪些因素不能一味照搬


交底与准备工作

事先做好技术交底工作,将梁柱节点核心区的浇捣工作要点进行强化,对重点部位的浇筑问题应做到零疑问。


浇筑振捣应专项、有效

梁柱节点核心区的混凝土浇筑振捣方法,应根据工程的实际情况进行制订,不可盲目照搬其他工程的浇筑振捣方案。但一些原则不变的内容可以适当参考。


严格控制相关参数

为确保浇筑后的结构性能,应科学使用建筑材料,对预拌混凝土的配合比参数进行严格控制,因高强度等级混凝土的水泥用量偏多,水灰比、含砂率与坍落度偏大,因此在选用振捣方法时也应注意,用适当的方法才能保证混凝土交接面的密实性。


现场施工注意点

(1)梁柱混凝土强度等级不同时,混凝土应分别浇捣,根据高层建筑使用预拌混凝土泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为:不管柱顶留或不留施工缝,均分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。

(2)采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面,不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。

(3)对梁柱节点钢筋密集的核心区,可用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,以确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。

小编还另外给大家带来了一份红利。不土不木app,史上查规范最方便的app。免费送会员啦!

梁、柱混凝土设计强度等级不同,现场施工如何处理?_4

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

小木姐姐

中国  | 结构设计

4 关注

999+ 粉丝

356 发帖

60 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20