班前焊(工艺性能试验)在工程开工或每批钢筋正式焊接前,应进行现场条件下焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。
①一般构筑物中以300个同级别钢筋接头作为一验收批。
②在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一验收批,不足300个接头也按一批计。
③试件应从成品中随机切取3个接头进行拉伸试验。
④当初试结果不符合要求时,应再取6个试件进行复试。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-02 23:41:22

 发表于2006-12-02   |  只看该作者      

3

奖励      

  • 奖励于 2006-12-02 23:41:22

 发表于2006-12-05   |  只看该作者      

5

钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)第5.1.3条:纵向受力钢筋焊接接头,包括闪光对焊接头等的连接方式检查和接头的力学性能检验规定为主控项目。
接头连接方式应符合设计要求,并应全数检查,检验方法为观察。
举个例子:同一检验批有18接头68个,20接头35个,14接头66个,那么抽检数就为196个。

奖励      

  • 奖励于 2006-12-06 04:09:40

 发表于2013-04-27   |  只看该作者      

6

建筑工程资料的编制根据每个人的理解方向点和看相关书籍多少、干过工程多少的不同而理解程度不一样!这个鲁JJ-129检验批表,抽检数填10%,合格数也就相应填这数了,如果你想把资料编制的更逼真些,那不不合格数填小于抽检数的10%。相关详情你可以看《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 中5.1.5和5.2.2 。里面说的很详细,就是填批量接头数的10%。楼主此表存在错误:1、该表必须是同型号、同级别、同连接方式(变径相同的)填报一张,楼主把4种不同直径钢筋填一张这是不对的,假如说有一种钢筋直径不合格,你光填个数,在这表上你能看出是哪种钢筋不合格吗?2、楼上两位大师那是说的试验抽检数量。有点答非所问的味!