1、门窗洞口过梁搭接长度不够,存在开裂隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_1


标准做法:门窗洞设置过梁,伸入墙体长度≥250mm。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_2


2、窗框两侧未设置砼预制块或实心砖,后期窗框安装时只能固定在砌块上,后期抹灰完成后,窗框周边易产生裂缝。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_3


标准做法:窗框两侧须设置砼预制块或实心砖,间距不得大于300mm。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_4


3、大于600mm 砌体墙洞口上部未设置过梁,后期洞口两侧易产生裂缝。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_5


标准做法:大于600mm 砌体墙洞口上部必须设置过梁。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_6


4、打凿线槽不规范,直接在砌体墙上打凿线槽,破坏砌体墙整体稳定性,后期抹灰易出现开裂隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_7


标准做法:不得直接在砌体墙上打凿线槽,应用机械切割。管线集中位置:装管后,采用微膨胀混凝土浇筑密实。管线固定后,采用干粉砂浆或CL30 专用砂浆将线槽填平,然后挂钢丝网。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_8


5、未浇筑窗台压顶,且窗台压顶未伸入窗侧墙体,后期窗台两侧易产生八字形裂缝,引发渗漏现象。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_9


大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_10


标准做法:必须设置浇筑窗台压顶,且伸入两侧墙体200mm。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_11


6、未按要求制作空调孔预制块,内高外低设置,易引发渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_12


标准做法:制作空调孔预制块,且内高外低设置。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_13


7、外窗顶部及阳台推拉门底部塞缝不密实,易出现渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_14


标准做法:外窗顶部及阳台推拉门底部必须塞缝密实。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_15


8、外窗窗台未设置压顶或窗台压顶后浇,且未伸入墙体两侧(200mm)。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_16


标准做法:外窗窗台设置压顶且不得后浇,并伸入墙体两侧200mm。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_17


9、外墙及斜顶砖部位灰缝不密实,易出现渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_18


大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_19


标准做法:内外墙体及斜顶砖部位必须设置预制三角砖,确保灰缝密实。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_20


大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_21


10、屋面外墙根部及出屋面门口根部未设置防水反坎,存在渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_22


大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_23


标准做法:屋面外墙根部及出屋面门口根部设置砼防水反坎,反坎高度至少高于屋面做法完成面10CM 以上。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_24


大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_25


11、防水反坎基层未凿毛,反坎与基层结合不紧密,易出现渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_26


标准做法:厨卫间反坎浇筑前,新旧混凝土接触面必须凿毛、清理。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_27


12、沉箱式卫生间未设置测排地漏,管井根部未设置砼反坎。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_28


标准做法:沉箱式卫生间合理设置侧排地漏。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_29


13、卫生间排水立管吊洞采用铁丝固定,当铁丝锈蚀后,易出现渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_30


标准做法:采用成品吊洞模板。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_31


14、外墙构造柱未一次性浇筑密实,产生裂缝,易出现渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_32


标准做法:必须采用如上图所示施工做法,确保浇筑密实度;

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_33


15、屋面烟道采用非砼结构,易导致系统性渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_34


标准做法:屋面烟道根部设置砼反坎,且高度要高出屋面完成面200mm。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_35


16、卫厨间管道及管井墙体根部未设置防水反坎,易出现渗漏隐患。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_36


标准做法:卫厨间管道及管井墙体根部设置200mm 高砼防水反坎。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_37


17、阳台、露台砌体墙根部未设置砼反坎,后期露台部位易产生积水,从而导致渗漏现象出现。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_38


标准做法:阳台、露台砌体墙根部设置200mm 砼防水反坎。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_39


18、外墙空调板、线条部位墙体根部未设置防水反坎,后期空调板部位易产生积水,从而导致渗漏现象出现。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_40


标准做法:外墙空调板、线条部位墙体根部设置200mm 高砼防水反坎。

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法_41

本文来源:施工    微信公众号    易筑施工

仅作交流分享

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-05-17   |  只看该作者       筑龙币+10

2

大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法!
想获得更多、更加详细的施工技术资料
请扫描下方二维码加入施工技术交流群。
欢迎你的加入~
大型施工企业正在推广,建筑18个防渗漏、空鼓开裂优秀施工做法-IMG_1621(20190506-233019)

 发表于2019-05-18   |  只看该作者       筑龙币+10

3

虽然不同公司做法不同,还是很受启发。

万世浮华

  | 建筑施工

4 关注

999+ 粉丝

18 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20