[分享]钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!

发表于2019-05-06     3577人浏览     2人跟帖     总热度:2272  

一、钢筋采用电渣压力焊的常见通病与优秀做法
1、钢筋采用电渣压力焊的常见通病:
1)电渣压力焊时,接头处的上下钢筋没有顺肋。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_1
2)电渣压力焊时,接头处的熔渣过多,焊头不均匀、不光滑。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_2
3)电渣压力焊时,接头处的上下钢筋中心错位。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_3
4)电渣压力焊时,接头处有裂纹。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_4
2、电渣压力焊接头的优秀做法:
上下钢筋肋应顺直,焊头应均匀光滑,上下钢筋中心对齐,焊接完成后,敲除渣壳,露出具有金属光泽的电渣压力焊接头。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_5钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_6
二、钢筋端头的常见通病与优秀做法
1、钢筋端头的常见通病:
1)钢筋不得采用热熔方式切断。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_7
2)机械连接钢筋端头断面不平整、螺纹丝扣断丝、无保护帽生锈。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_8
3)个别机械连接接头外露丝扣数超标。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_9
2、钢筋端头的优秀做法:点这免费下载施工技术资料
1)钢筋下料应采用无齿锯切割,保证断面平直并与钢筋轴线垂直。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_10
2)机械连接的钢筋端头断面应平直、螺纹应连续、螺纹有保护。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_11
3)套筒连接应采用扭矩扳手连接,拧紧力矩值符合规范要求,连接后每端外露不能超过一个完整丝扣,两根互相连接的钢筋肋部应在一条直线上,逐一检查,合格后点油漆标明。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_12钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_13
三、钢筋定位的常见通病与优秀做法
1、钢筋定位的常见通病:
1)柱纵筋定位不准产生偏移,导致钢筋弯曲。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_14
2)剪力墙暗柱纵筋定位不准产生偏移,导致钢筋弯曲。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_15
3)剪力墙墙身纵筋偏移。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_16
4)钢筋绑扎混乱,没有次序(钢筋绑扎必须满绑,严禁跳绑、漏绑)。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_17
5)钢筋倒伏、弯折。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_18
6)构件纵筋间距过大。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_19
7)梁顶钢筋弯折错位,间距过密。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_20
8)楼板钢筋下移偏位严重。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_21
9)现浇板钢筋间距不均匀。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_22
10)模板定位筋要在混凝土浇筑前预留插筋,严禁直接焊接在主筋上。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_23
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_24
模板定位筋的错误与正确做法
2、钢筋定位的优秀做法:
1)柱、剪力墙纵筋准确定位,钢筋上下顺直。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_25钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_26
2)为避免剪力墙、柱钢筋移位,要求至少设置两道水平定位钢筋,如剪力墙的水平梯子筋和框架柱的定位箍筋(如能控制到位,剪力墙上梯子筋可不设置,非强制要求),中部、顶部各一道(钢筋定位筋端头应切齐、磨去飞边毛刺,端头刷防锈漆)。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_27
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_28
3)安装电盒时,尽量不切断钢筋,电盒焊在附加的钢筋上,安装牢固,不得焊在主筋上,且附加钢筋不得焊在受力筋上,而应绑扎在主筋上。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_29
电盒的正确安装
4)地下室底板钢筋绑扎平面间距和上下皮间距均匀,钢筋顺直,感观质量好。
钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!_30
地下室底板钢筋的优秀做法
本文来源:施工    微信公众号    施工行业
仅做交流分享
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-05-06   |  只看该作者       筑龙币+10

2

为避免剪力墙、柱钢筋移位,要求至少设置两道水平定位钢筋,如剪力墙的水平梯子筋和框架柱的定位箍筋(如能控制到位,剪力墙上梯子筋可不设置,非强制要求),中部、顶部各一道(钢筋定位筋端头应切齐、磨去飞边毛刺,端头刷防锈漆)。

 发表于2019-05-07   |  只看该作者       筑龙币+20

3

钢筋端头定位电渣压力焊的施工通病及优秀做法(图)!-质量员群
欢迎质量小伙伴加群交流~

蜕化也是美

  | 建筑施工

3 关注

54 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介