1. 截面几何尺寸
梁、板、柱(墙)、梯的几何尺寸偏差应符合设计和规模的要求柱、墙、梁截面尺寸允许偏差:(+5,-2)mm
2. 楼地面 、 楼梯 观感质量
混凝土观感质量要内坚外美,达到清水效果。包括整体混凝土密实整洁,面层平整,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角线面顺直清晰,起拱线、面平顺。无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞、无漏浆、跑模、错台、烂根、裂缝、结构表面无气泡或轻微气泡且不集中,门窗洞口方正标高一致,结构断面尺寸准确。
柱观感质量
混 凝 土观 感质量要内坚外美,达到清水效果。包括整体混凝土密实整洁,面层平整,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角线面顺直清晰,起拱线、面平顺。无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞、无漏浆、跑模、错台、烂根、裂缝、结构表面无气泡或轻微气泡且不集中,门窗洞口方正标高一致,结构断面尺寸准确。
墙 观感质量
表 面 平整 度允许偏差 3mm
梁观感质量
楼板观感质量
楼 面 观感质量
现 浇 混凝 土表面平整,扫毛均匀,符合规范要求
注:实测实量增加检测楼面平整度,尤其是住脚周边 300mm 范围的平整度,应有所保证。
其他构件 ( 飘板 、构造柱等) 观感质量
3. 结构垂直度
垂直度:层高<5m,允许偏差8mm。全高(H)允许偏差H/1000且<30mm
注:外墙的各大转角必须逐层弹从下到上连通的控制线。
4. 施工缝留设
框架结构竖向施工缝框架结构的竖向施工缝宜留在次梁中间的 1/3范围内。将梁的位置 留设梁豁,施工缝处加钢丝网。
墙 ( 柱 ) 水平施工缝
墙(柱)水平施工缝浇筑高度在 3m 以下时,施工缝留置在楼板底向上15-20mm(含 10-15mm 的软弱层);浇筑高度在 3m以上时,施工缝留置在楼板底向上 25-30mm(含10-15mm 的软弱层);即待剔除软弱层后,施工缝处于楼板底向上 5mm 处。
5. 大体积混凝土测温
大体积混凝土应该测量构件上、中、下等不同部位的温度。因此埋设测温传感器是较为先进的方式之一。注意传感器与辅助钢筋间应用绝热材料隔开,防止钢筋导热造成测温不准。
6. 混凝土二层振捣
地下室底板或顶板翻边部位砼振捣时,该部位砼要求在一次振捣的基础上,在其坍落度达到 3-5cm时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。
7. 不同墙度等级混凝土
梁、板、柱节点不同强度等级混凝土浇筑混乱,或不同强度混凝土浇筑时间间隔过长,形成了施工冷缝。因此混凝土浇筑前制定梁柱节点施工技术方案,绑扎钢筋时在距柱边 500mm 处设快易收口网,混凝土浇筑时实行“先高后低”的浇筑原则
8. 混凝土楼板收面
为有效减少砼裂缝的发生,现浇板面混凝土在初凝后终凝前(人站在砼面上脚印深度不超过5mm时)采用抹光机收面,做到机械化找平,在找平的表面再进行拉毛处理。拉毛时脚下移垫300mm宽镜面竹胶板交替后退施工。
9. 施工缝 处理 、 凿毛
施工缝处碎渣等应清理干净,外露钢筋插铁所沾灰浆、油污应清刷干净,并充分湿润和冲洗干净。浇筑混凝土前,在施工缝处铺一层与混凝土内成分相 同 的 减 石 子 砂 浆30-50mm,使接槎处理到位,接缝平实。
10. 混泥土 养护
对已浇筑完毕的混凝土,应在 12h 后加以覆盖和浇水。楼板夏季高温时宜用黑色塑料布覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水,或用麻袋片覆盖增加浇水次数并要保证表面湿润,严防混凝土裂纹的出现。
11. 成品保护
门窗洞口、预留洞口、墙体及柱阳角在表面养护剂干后采用废旧的竹胶板或木模板做护角保护。楼梯踏板可采用废旧的竹胶板或木模板保护
,
本文来源:施工 微信公众号 工程资料员
仅做交流分享