4.5米层高用衫木支撑系统可不可以

发表于2004-07-15    3863人浏览    6人跟帖    总热度:10  

我们公司里有个项目,其中有个办公楼,1层层高4。5米高,然后板厚120,最大主梁850的,按照一般做法,模板支撑应该用钢管扣件支撑系统的,但是项目经理为了省钱而采用了杉木支撑,而且杉木一般都是4米长的,不够长度还进行了接长。杉木在梁,板下的间距都是800左右,大的板一般有4。8X4。8米左右,每块下边有两道每道4根共8根支撑。
想请问高手,这样的支撑吃不吃的消?我有没有必要要他们全部换成钢管架?还有这种东西有没有规定,要求多少米以上用什么模板支撑系统,我查来查去规范都没有,只有计算的,没有经验规定么,请问这从那个规范上有?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-07-15   |  只看该作者      

要通过计算的。

 发表于2004-07-15   |  只看该作者      

要符合《木结构设计规范》

 发表于2004-07-15   |  只看该作者      

不是不可以,但应该经过计算,而且所用杉木的小头直径应满足规定要求,接长部位更要重视,最好使用合格钢管支撑系统。

 发表于2004-07-15   |  只看该作者      

只要通过计算,就算用木支顶也可以。
通过增加水平拉杆和控制材质直径及接头质量就可以满足规定要求。
"大的板一般有4.8X4.8米左右,每块下边有两道每4根共8根支撑"按这样的设计,支撑应该未能满足要求,不过要真正通过计算才能确定。

 发表于2004-07-16   |  只看该作者      

同意楼上的说法。那么大的板,你立杆的排距是1。4到1。6米,胆够大的!

 发表于2004-07-17   |  只看该作者      

同意广东人的说法,间距要在500以内,增设三水平支撑即可。具体请看我的网站http://linlicun.533.net