[分享]浅析房建工程后浇带施工

发表于2019-01-12     698人浏览     1人跟帖     总热度:540  

标签: 后浇带施工


浅析房建工程后浇带施工-t01b15a79efe70550f8


如今超长度的高楼大厦日益增长,因此后浇带的施工变得比较广泛。现以以下实例作为讨论。如果大家有什么好的建议,也可以踊跃发言。

     广州市某高层住宅工程,总建筑面积83500m2,其中地下2层地上28层。本工程采用现浇钢筋混凝土框架一核心筒结构,其中地下室采用框架-剪力墙结构,地下室为二层结构,地下室底板、侧墙和顶板均设置纵横两道后浇带,后浇带宽度为1000mm,位置在一轴和⑤-⑥轴成十字形设置,后浇带长度合计约为700m,厚度同梁板厚。  

  1、后浇带设计注意事项

  1.1后落带的设置遵循的是“抗放兼备,以放为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,后浇缝的设置就是把大部分约束应力释放,然后用膨胀混凝土填缝以抗衡残余的应力。

  1.2结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,施工中应严格按设计图纸留设。

  1.3由于施工原因而需要设置后浇带时,应视工程具体情况而定,留设的位置应经设计方认可。

  1.4后浇带间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可高为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700~1000mm为宜。

  1.5后浇带处的梁板受力钢筋不许断开,必须贯通。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。

  1.6后落带在未浇筑混凝土前不能将部分模板、支柱拆除,否则会导致梁板形成悬臂,造成变形。

  1.7施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。

  1.8后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固,一般宜避免留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。

  2、后浇带施工工艺要求

  2.1模板支设
  根据分块图划分出的混凝土浇筑施工层段支设模板(钢丝网模板),并严格按施工方案的要求进行。

  2.2地下室顶板混凝土浇筑
  2.2.1混凝土浇筑厚度应严格按规范和施工方案进行,以免因浇筑厚度较大钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出,造成尺寸偏差。
  2.2.2采用钢丝网模板的垂直施工缝,在混凝土浇筑和振捣过程中,应特别注意分层浇筑,厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为了防止混凝土搅拌中水泥浆流失严重,应限制振捣器与模板的距离采用于φ50振捣器时不小于40cm;采用φ70振捣器时不小于50cm。
  2.2.3为保证混凝土密实、垂直施工缝处应采用钢钎捣实。

  2.3浇筑地下室顶板混凝土后垂直施工缝的处理
  2.3.1对采用钢丝网模板的垂直施工缝,当混凝土达到初凝时(用手压混凝土表面能出现指纹),用压力水冲冼(水应呈雾状),清除浮浆、碎片并使冲洗部位露出骨料,同时将钢丝网片冲洗干净。混凝土终凝后将钢丝网拆除,立即用高压水再次冲洗施工缝表面。
  2.3.2对木模板处的垂直施工缝,可用高压水冲毛;也可根据现场情况和规范要求,尽早拆模并及时用人工凿毛。
  2.3.3对于已硬化的混凝土表面,要使用凿毛机处理。
  2.3.4对较严重的蜂窝或孔洞应进行修补。
  2.3.5在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪(用水和空气)清理表面。

  2.4地下室底板后浇带的保护措施
  2.4.1对于底板后浇带,在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙,其高度高于底板高度,墙壁两侧抹防水砂浆。
  2.4.2为防止底板周围施工积水流进后浇带内,在后浇带两侧50cm宽处,用砂浆做出宽5cm,高5~10cm挡水带。
  2.4.3后浇带施工缝处理完毕并清理干净后,顶部用木模板或铁皮封盖,并用砂浆做出挡水带,四周设临时栏杆围护,以免施工过程中污染钢筋,堆积垃圾。
  2.4.4基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入后浇带内。保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上。

  2.5地下室顶板后浇带混凝土的浇筑
  2.5.1不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后42~60天;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行保留。
  2.5.2浇筑后浇带混凝土前,用水冲洗施工缝,保持湿润24h,并排除混凝土表面积水。
  2.5.3浇筑后浇带混凝土前,宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。
  2.5.4后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土,可采用膨胀水泥配制,也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定,宜掺入早强减水剂,且应认真配制,精心振捣。由于膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,要求膨胀剂的称量由专人负责。所用膨胀剂和外加剂的品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定配合比,并适当延长掺膨胀剂的混凝土搅拌时间,以使混凝土搅拌均匀。
  2.5.5后浇带混凝土浇筑后仍应浇水养护,养护时间不得不于28d。

  2.6地下室底板、侧壁后浇带的施工
  地下室因为对防水有一定的要求,所以后浇带的施工是一个非常关键的环节。在GB502082-2002《地下防水工程质量验收规范》中也有专门的要求,其中第4.1.9条规定:防水混凝土的施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。该条为强制性条文。另外,4.5.7条施工对后浇带的防水措施也作了如下要求:
  2.6.1后浇带应在其两面三刀侧混凝土龄期达到42后再施工;
  2.6.2后浇带的接缝处理应符合本规范第4.7.4条施工缝的防水施工的规定
  2.6.3后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土。
  2.6.4后浇带混凝土养成护时间不得少28d.在地下室后浇带的施工中必须严格按照规范规定的要求进行处理。

  2.7后浇带施工的质量控制要求
  2.7.1后浇带施工时模板支撑应安装牢固,钢筋应进行清理整形,施工的质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求,以保证混凝土密实不渗水和产生有害裂缝。
  2.7.2所有膨胀剂和外加剂必须有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应标准的要求。
  2.7.3浇筑后浇带的混凝土必须按规范上试件留设的要求留置试块。有抗渗要求的,应按有关规定制作抗渗试块。

  3、结束语
  鉴于后浇带使用范围的日益广泛,不仅普遍用于高层主楼与低层裙房的连接处,而且对于超长的多层或高层框架结构,虽不存在差异沉降问题,但为解决钢筋混凝土的收缩变形或混凝土的收缩应力,也采用后浇收缩带或后浇温度带,因此,后浇带的施工问题应引起高度重视,后浇带应按设计要求预留,一定要留企口缝,并按规定时间灌注混凝土,灌注前应将表面清理干净,将钢筋加以整理或施焊,然后浇注早强、无收缩水泥配制的混凝土或膨胀混凝土,浇注后加强养护。施工中要采取有力措施,加强监督与检查,以确保后浇带的施工质量。

浅析房建工程后浇带施工-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-12   |  只看该作者       筑龙币+10

2

浅析房建工程后浇带施工

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20