我现在也在施工污水池,图纸上也没留施工缝,2000方砼且池壁为下面大上面小的梯形截面,根部无施工缝一次浇筑不爆模才怪呢,你的遭遇提醒了我啊
既是爆模应当临时加固将错就错继续浇筑,反正也浇了三分之二哪差那三分之一了?拆模后将涨出的砼剔掉,应当不影响砼的抗渗性能,不放心再在内外作防水处理。
没事的,污水池即使少量渗漏,因内外水压力不象地下室那样大,作好回填土就行