什么是垂直定论:垂直度是直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动轨迹,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。主体结构垂直偏差一般8mm之内。用从现场现象——原因分析——预防措施——治理办法。

建筑知识:墙体垂直度偏差_1

现象分析:

墙体垂直偏差大,垂直度超过8mm范围。有的整个一道墙都很严重,有的只是一端倾斜严重。墙体垂直偏差过大将影响楼板搁置长度,易造成墙体局部支承压力增大。

建筑知识:墙体垂直度偏差_2

原因分析:

(1)没有采用标准眼加固,第一道200mm再450mm每一道。主次龙骨间距不能过大。

(2)梁墙接茬处没有采用整体模板拼装,梁、墙分开加固很容易造成墙往里收。

(3)浇筑过程中布料机没有采用方钢马镫垫起,直接落在版面上,冲击力导致偏差。

(4)支模时未用线坠靠吊,或拧紧穿墙螺栓后未进行复查。

(5)大模板地脚螺栓固定不牢,模板受物体猛烈冲撞后(如外墙板的碰撞等)发生倾斜变形,事后又未进行纠正。

(6)大模板本身变形,扭曲严重。

(7)模板支搭不牢,地脚螺栓未拧紧;振捣混凝土时过猛,使模板发生变位。

建筑知识:墙体垂直度偏差_3

预防措施:

(1)支模过程中要反复用线坠靠吊。先安装正面大模,通过地脚螺栓调整,用线坠靠吊垂直后再安装反面大模,然后在反面模板外侧用线坠校核,最后用穿墙螺栓固定正、反大模,并随着用线坠校核其垂直度, 并注意检查地脚螺栓是否拧紧。

(2)支模完毕经校正后如遇有较大冲撞,应重新用线坠复核校正。

(3)日久失修变形严重的大模板不得继续使用,应由工厂进行修理。

(4)模板支搭不牢,地脚螺栓未拧紧;振捣混凝土时过猛,使模板发生变位。

治理方法:

(1)垂直偏差在3mm以下的,可将部分墙面凿毛,用108胶水泥浆刮平,超过3mm而在15mm以内的,将部分墙面凿毛后,用水泥砂浆找平。此项治理工作应在拆模后立即进行。

(2)垂直偏差严重者(全高垂直偏差超过20mm),应拆模后立即将混凝土凿掉,重新支模浇筑混凝土。

(3)如墙体垂直偏差大,楼板两端压墙长度不足20mm时,应会同设计单位研究处理。

建筑知识:墙体垂直度偏差_4

小结:施工前做好技术交底工作,过程中巡查是否按照方案执行,有问题及时纠偏。