[分享]施工现场临时用电的这些常用规定你都了解吗?

发表于2018-12-03     495人浏览     1人跟帖     总热度:190  

临时用电作业的定义

临时用电是指在正式运行的电源上所接的非永久性用电。在实际生产中还应当注意自带发电机(常见的有柴油发电机、工程车等)相关的非永久性用电,也属临时用电范畴。

施工现场临时用电的这些常用规定你都了解吗?_1

临时用电作业涉及不同专业

不同作业内容,相关的规定很多

以下这些常用规定,你了解多少呢?

一起来看看吧!

临时用电作业常用规定

这里标题的文字不要太多

✪  配 电 箱

❶ 一级一闸一保护

➣配电箱总断路器与分路空气开关均应具备漏电保护功能。

➣装置现场作业中不允许出现多孔插座。

➣漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

➣用于潮湿、有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

➣手持电动工具和移动式设备相关开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s。

施工现场临时用电的这些常用规定你都了解吗?_2

❷ 配电箱上锁与事故断电

配电箱应当上锁,防止无关人员动改线路,但为实现事故状态下及时断电要求,建议配电箱采用2层门,第1层门锁住后,可以覆盖所有接线点,但可以操作开关,第2层门锁住后,接线点和开关均无法操作,正常使用时,锁住第1层门即可。

❸ 配电箱的要求

现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施,离地距离不小于30厘米;盘、箱、门牢靠关闭。自备柴油发电机等相似的供电源应规范设置配电箱。

✪  线 路 

❶ 电线缆:临时用电线缆不应老化开裂或有过多接头,如确需要接头,应注意接头的线缆芯绝缘。手持电动工具线缆不允许存在电线缆接头。

❷ 架空:架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不小于2.5米,穿越机动车道不小于5米。线路架空时固定点应做绝缘防护。

施工现场临时用电的这些常用规定你都了解吗?_3

❸ 埋地:线路埋地要有标识,埋地深度不低于0.7米,穿越公路时要有保护套管。

❹ 接地:每个连接螺栓的接地线不应超过2根。

❺ 电焊回路:电焊回路如果存在短接电,很容易出现电火花,因此电焊回路要避免穿行易燃易爆的高风险区域。

✪  电 器 

❶ 在易燃易爆区域内使用电器应重点考虑防爆性能,如必须使用非防爆的电器,应开具用火许可证。炼化企业中最常见的情况是保温作业时使用的充电式手电钻,应予以重视。

❷ 注意电器与作业人员之间的能量隔离,如潜水泵作业时,严禁人员进入水中;天气过于潮湿或有降水时,严禁电焊作业。

❸ 一些电器会带来其他风险,常见的有大功率照明造成的高温及热辐射进而出现火灾风险;强制通风设备本身防爆性能不足出现的爆炸风险;砂轮机或切割机存在的机械伤害风险等。

✪  作 业 监 管 

❶ 配送电单位送(停)电作业人员和施工单位安装临时用电线路的电气作业人员应持有效电工作业证。临时用电要办理相应作业许可证;如果是在具有火灾爆炸危险场所内进行的临时用电,在办理临时用电作业许可证前,应办理用火作业许可证。

施工现场临时用电的这些常用规定你都了解吗?_4

❷ 配送电单位与施工单位应分别进行每天不少于2次的临时用电设备及线路的检查,并建立检查记录。

❸ 受限空间内涉及临时用电作业,特别是空间内照明,使用电压不应超过12V。

❹ 临时用电作业结束后,应从受电端向供电端逐次切断临时用电开关,在作业重新开始时确认线路后送电。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-03   |  只看该作者      

2

配电箱总断路器与分路空气开关均应具备漏电保护功能。

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20