钢结构施工中对于低合金高强结构钢(钢板)需要复检,可是实际上存在问题有1钢结构施工规范GB50755要求取样频率为同一厂家、同一牌号、同一质量等级每批次重量不大于150吨。同一牌号超过600T全部合格可扩大到400T一批次。钢结构施工验收规范GB5020要求的复检规定是进口钢材、混批号、大跨度、设计提出复检、质量有疑义需要复检。并没有提到一批次应该是多少。在低合金高强结构钢GB/T1591质量规范里面要求代表批量是不超过60吨为一批次。实际进场材一批次钢板数量为进场同一规格牌号、炉号的3卷钢板超过60吨,小于150吨。这种怎么取样。