[分享]钢筋发生位移后如何处理?看看和你们的处理方法一样不

发表于2018-11-30     431人浏览     1人跟帖     总热度:516  

钢筋发生位移后如何处理?看看和你们的处理方法一样不_1

本方案为一个安置房项目,由于墙体竖筋在浇筑混凝土由于没有焊定位箍,在浇筑振捣时造成了局部墙筋发生了偏移。

一、分析可能引起的原因如下

1、测量的原因。

测量的人员,仪器,精度不足。

2、模板安装移位,导致钢筋偏位。

除了胀模,爆模外,往往是刚度不足,加固不足。

3、混凝土施工过程中间施工不当。

野蛮施工,解开了固定钢筋没有复位,振动棒不好插捣就强行掰开钢筋。护模,护筋等人员没有到位。

4、钢筋作业人员自身原因。

绑扎不到位,容易变形;垫块不足,骨架变形;墙撑、临时固定钢筋不足,变形。

二、纠正方法(处理方法)

对于一侧位移(20mm内)的采用加固的形式(如图一)。

钢筋发生位移后如何处理?看看和你们的处理方法一样不_2

图一

两侧发生位移的一侧采用植筋的方法,另一侧采用加固的方法(如图二)。

钢筋发生位移后如何处理?看看和你们的处理方法一样不_3

图二

对于墙柱钢筋向外位移30~50mm采取剔槽弯曲同植筋绑扎搭接的方法(如图三)。

钢筋发生位移后如何处理?看看和你们的处理方法一样不_4

图三

对于两侧位移的钢筋一侧采取结构植筋的方法,指定有相应资质的植筋单位进行施工,钢筋规格采用同规格的HRB335级钢筋。

根据JGJ145《混凝土后锚固技术规程》,之规定植筋深度hefmin/d,≥21d。

化学植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定,对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不宜随意增添掺料。

按JGJ145规定:同规格、同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽样数量按每批植筋总数的1‰计算,且不小于3根。采取现场非破损拉拔试验。

化学植筋置入锚孔后,在固化完成前,应按照厂家所提供的养生条件进行固化养生,固化期间禁止扰动。

三、防范措施

1、加强质量意识管理,提高管理人员自身水平。

2、落实质量管理制度,质量实行全员参与。

3、“三检”制度落实到人头。