一、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 

二、工程概况

项目占地4.2万平方米,总建筑面积52.8万平方米,其中地上建筑面积341235.57㎡平方米,地下建筑面积186593.59㎡平方米。T1~T2地块为写字楼,T3为超五星级酒店,R1~R3为高端住宅。项目共有6栋塔楼、以及裙楼及地下室,项目由购物中心、甲级写字楼、城市商业街及配套设施、住宅楼组成,是集购物、休闲、酒店、住宅于一体的大型城市综合体项目。

针对施工现场出的部分施工质量缺陷,为保证处理质量,确保缺陷处理后满足设计要求,结合现场出现的问题,特编制此质量缺陷处理方案。

三、处理措施方案

3.1预留管井洞口未预留处理措施

①复核设计图纸,检查预留管井位置及尺寸。

②提前与综合机电专业分包(中建五局)协调,沿设计图纸预留位置对洞口剔凿成喇叭口,具体开凿洞口大小根据管道直径确定,将剔凿面凿毛并清理干净。

③具体安装方法由综合机电分包单位确定,再安装正式管道。

④重新支设吊模对管井洞口封闭,用微膨胀砼浇筑洞第一次补半高,试水不漏后刷一道水泥基防水材料后再补第二次砼,并人工插捣密实。

⑤施工预留洞口处防水(如有)。

⑥对非回填管井,根据设计图纸要求对洞口定位,沿洞口尺寸扩大50mm进行剔凿,剪掉多出的钢筋并对接触面进行凿毛,具体安装方法由综合机电分包单位确定,再安装正式管道,沿设计洞口尺寸边重新支模进行封边,浇筑同标号混凝土并养护。

3.2电梯厅灯厅呼未预留处理措施

①复核设计厅灯厅呼预留图纸(以我公司收到业主下发的OTIS审批通过的图纸为准),现场定位电梯厅灯厅呼预留位置及尺寸。

②采用水钻沿定位线在墙体上开孔。

③工艺流程如下:放线、验线→水钻定位→水钻切割→清理边缘→完成

④清理开孔过程中产生的灰浆,孔周围浮浆浮渣用钢丝刷清理整平。

3.3梁底标高比设计值低处理措施

我公司将积极与综合机电安装单位沟通协调,保证完工后的净高要求。

3.4电梯门洞宽度比设计值小处理措施

①复核现场尺寸,确定实际门洞尺寸并弹出设计门洞边线。

②将洞口位置超出的部分剔凿至设计洞口内边5cm左右位置,并将剔凿面凿毛清理。

③将露出的墙体竖向钢筋重新定位提高,并对多出的墙体水平筋进行切割,重新进行植筋,完成后进行门洞两侧钢筋进行绑扎(如有梁底钢筋露出)。

④重新支设模板(提前进行浇水湿润),并在模板顶部设置混凝土浇筑孔,

⑥浇筑同墙标号混凝土,塞满填实。

⑦拆模并清理。

注:上述部位为非承重部位。

3.5地下室外墙剪力墙涨模处理措施

①地下室外墙涨模是由于混凝土侧压力引起,可对涨模位置混凝土进行剔凿,一般情况下剔凿后抹平即可满足设计要求,

②如遇钢筋外露情况,则将剔凿面适当加宽并加深至设计面50mm左右位置,重新校准外墙钢筋后,支设模板(提前进行浇水湿润)浇筑同标号混凝土抹平。

3.6梁底部混凝土振捣不密实,露筋处理措施

①对露筋部位松散混凝土进行剔凿并清理干净。

②对露出的钢筋表面用钢丝刷清理。

③剔凿后采用同标号微膨胀混凝土填塞密实。

3.7楼板开裂处理措施

①对地坪进行浇水,间隔12小时后检查楼板有无渗水现象,然后查看渗水板是否有裂缝。无渗水的楼板一样要检查楼板有无裂缝。楼板有裂缝处,在板底用粉笔作上记号。

②对于楼板有缝隙的部位,延裂缝剔凿20mm深“V”型槽,洗刷干净。

③用JS防水涂料涂刷三遍,厚度1.5mm,再用1:2水泥砂浆填实抹平。

④涂层应均匀,每一层施工须等上一层略为干固后进行(室外温度在20℃时,干固时间约为2 – 5小时),并迅速涂刷后一层(即连续施工)。

⑤养护并检查。

3.8外围剪力墙渗水处理措施

①检查外墙开裂位置,对裂缝进行分析,找出具体产生原因,仔细查找裂缝延伸部位做好标记。

②延裂缝剔凿20mm深“V”型槽,洗刷干净并提前湿润。

③板面刷1.5mm厚JS水泥基聚合物防水涂料,再用1:2水泥砂浆填实抹平。

④养护并检查。

若上述方案仍无法解决现场问题,则进行“聚氨酯压力注浆”处理,具体施工流程如下:

 

“聚氨酯压力注浆”施工步骤: 

A、 寻找裂缝:对于潮湿基层,先清扫积水,待基层全部清理干净、表面稍干时,仔细寻找裂缝,用记号笔标记;对于干燥基层,清理后可用气泵或风机吹去表面灰尘。

B、 钻孔:按混凝土结构厚度,距离裂缝50-150mm,沿裂缝方向两侧交叉钻孔。孔距按现场实际情况而定,以两孔注浆后浆液中裂缝处能交汇为原则,一般刚开始时孔距100-300mm为宜;孔径的大小应按配套的止水针头大小而定,采用14mm钻头。孔与裂缝断面应呈45-60度角交叉,并交叉在混凝土结构的中部1/3范围。

C、 埋止水针头:止水针头为配套部件,是注浆液注入裂缝内的连接件,埋设时须用工具坚固,并保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则容易打滑。  

D、 灌注浆液时应从第一枚针头开始,当浆液从裂缝处冒出。应立即停止,移动第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻针头位置,可以跳过;如注浆后发现裂缝两端仍有裂缝延伸,或有裂缝与其交叉,须知该位置补孔,重新注浆。

E、 为使裂缝完全注满浆液,应进行二次注浆。第二次灌注要与第一次灌注间隔一段时间,但须在浆液凝结前完成。

3.9剪力墙洞口标高上移处理措施

①搭设好脚手架作为作业面,根据设计要求确定实际门洞标高并弹出设计标高线。

②针对洞下侧,用水钻切割至设计标高下50mm,先将墙体分成0.3×0.3m小块田字形分段切割,切割成每快的重量不宜超过300kg,以利切割及搬运。用水钻从中心向四周带型切割,总体施工顺序由上至下进行切割。水钻排孔切割后人工剔凿扩展50mm,保留钢筋。

③对下部切割部分重新进行植筋处理,纵筋直径及数量同原设计,植筋深度满足设计规范要求,箍筋同样采取植筋处理,间距在原设计基础上进行加密处理。

④针对洞口上侧,对混凝土顶面及两侧砼进行凿毛处理,根据设计图纸弹出洞口上部标高线,并进行植筋处理,纵筋直径及数量同原设计,植筋深度满足设计规范要求,箍筋同样采取植筋处理,间距在原设计基础上进行加密处理,上部采取簸箕口进行混凝土浇筑。

出现涨模、露筋、渗水啦?别怕!这14个应急方案让你妥妥处理好_1

簸箕口示意

③根据现场情况,模板利用原来墙上的螺栓孔,同时用钢管加固模板,注意模板两侧周与混凝土粘结处要贴好胶带,防止漏浆,从上部向下浇筑混凝土。

④采用原设计标号混凝土(限制膨胀率为0.04%)进行补强,浇之前要提前湿润钢筋模板,混凝土必须振捣密实,如遇上部不好振捣时可结合个部附着振捣,并在外部敲击检查是否浇满,浇砼时工程和质量部门要安排人员旁站。

④混凝土浇完后,带模养护一天,拆模后养护时间不少于7天。

3.10剪力墙底部混凝土结构漏筋、麻面处理措施

①对露筋部位松散混凝土进行剔凿并清理干净。

②对露出的钢筋表面用钢丝刷清理。

③剔凿后采用同标号微膨胀混凝土填塞密实。

④拆模并清理。

⑤浇筑完成后进行养护。

3.11剪力墙冷缝处理措施

①人工凿除混凝土表面乳皮

②采用同标号细石混凝土压实抹平

③若缝隙较深,则对缝隙边松散部分进行剔凿清理干净,剔凿后采用同标号微膨胀混凝土填塞密实。

④养护并进行检查。

3.12梁柱混凝土未振捣密实形成孔洞处理措施

①对孔洞部位松散混凝土进行剔凿并清理干净。

②对露出的钢筋表面用钢丝刷清理。

③剔凿后采用同标号微膨胀混凝土填塞密实。

④拆模并清理。

⑤浇筑完成后进行养护。

3.13混凝土墙面开裂处理措施

①检查墙面开裂位置,仔细查找裂缝延伸部位做好标记。

②延裂缝剔凿20mm“V”型槽,洗刷干净。

③采用同标号微膨胀混凝土填平压实。

④养护并检查。

3.14楼梯构造柱夹渣处理措施

①构造柱处夹渣剔凿并清理干净。

②对露出的钢筋表面用钢丝刷清理。

③对该处重新支模,采用同标号微膨胀混凝土填塞密实。

④浇筑完成后进行养护。

四、质量保证措施

4.1为确保处理质量达到要求,首先提高全体施工人员的质量意识,建立保证质量保证体系运行的组织机构,贯彻执行公司质量手册和程序文件,严格过程控制,即通过过程控制结果。严格工序中间检查制度,每道工序需经项目自查→业主监理工程师复查。

4.2质量检查员对施工质量进行监督、检查。坚持“三检”制度的落实,并严格按质量检验计划进行,各工序自检达到合格后,必须进行交接检查,由专职质检员进行复核,经业主监理批准后进行下道工序施工。

4.3认真组织学习执行有关规章制度,对全体员工进行质量意识教育,牢固树立“质量是企业的生命”和“为用户服务”的思想。

4.4组织工长、质检员、技术员熟悉图纸,学好质量验评标准和工艺标准,严格按照施工图及现行建筑施工规范组织施工和验收。

4.5建立有效的质量管理制度,建立“自检、交接检、专检”的三检制度,工程施工均实行“挂牌制”,对施工人员进行培训、教育,了解质量要求和具体施工方法

4.6建立质量“会诊”制度,对出现的质量问题进行分析,找出根源,制定纠正、预防措施,责任落实到人,避免再次出现。在施工方案技术交底中采取有效的措施,对每一道工序都要仔细研究,分析其易出现的质量问题,制定预防措施,力争消灭施工中常见的质量通病

4.7加强原材料、成品、半成品、构件、安装设备等的进场后检查核验,特别是钢材、水泥、砖、砂石、防水卷材等材质,不但要有材质证明,而且要经试验后才能使用,各种不同品种材质应分开存放,防止错用

4.8钢筋下料前,认真熟悉施工图,核对配料表和料牌,核对内容(钢筋、种类、尺寸和数量),有错漏及时纠正增补。

五、安全文明施工

5.1配合环保工作,改善城市环境,维护市容环境卫生,加强文明施工管理。

5.2现场车辆环保措施,工地大门口设置定点洗车池或洗车点清洗进出车辆,大门内外设专人负责马路清扫工 作,及时将遗洒的泥土杂物清除;车辆出场前由扫车台打扫干净并经清洗后方可行驶出场。

5.3施工过程中设专人负责注意观测项目及周边建筑稳定性,如有问题及时处理,防止意外发生。

5.4项目所在区域地理位置人流密集,周边紧邻居民区,机械施工时严格注意施工对居民的影响,严格控制施工噪音与施工光污染,防止出现恶性扰民事故。

5.5成立防止扰民问题工作小组,建立环保工作自我保证体系,积极和居民建立协调互助关系,定期对附近居民进行互访,及时了解情况,达成谅解。

5.6加强施工人员文明施工意识,组织学习文明施工条例及有关常识,进行上岗教育,讲职业道德、扬行业新风。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取