[分享]老师傅带你去现场转转,感性认识一下!

发表于2018-11-22     248人浏览     0人跟帖     总热度:175  

第一部分:钢筋绑扎质量问题

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_1

混凝土垫块数量不足,改进:1.5m*1.5m梅花形布置

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_2

基础梁施工完成后发现柱筋偏位,改进:增加柱筋,或者校正

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_3

柱筋偏位,改进:没浇混凝土前及时调整

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_4

柱筋偏位,改进:偏位不多,可以矫正!

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_5

柱筋偏位达180mm,改进:柱子植筋,增加柱筋数量

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_6

柱筋偏位达100mm,改进:植筋

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_7

柱筋偏位

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_8

柱筋偏位

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_9

板筋凌乱,改进:返工

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_10

受力主筋未绑扎到位,改进:增加箍筋,返工绑扎

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_11

线管不要大量水平穿过剪力墙,改进:增加拉结筋,或者将线管分开布置

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_12

模板内矿泉水瓶未清理

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_13

钢筋垫块未放到位,混凝土表面有钢筋锈蚀痕迹

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_14

柱筋偏位

第二部分:模板安装质量问题

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_15

梁柱交接处模板阴角无木方

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_16

对拉方式不对

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_17

模板拼缝过大

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_18

墙柱模板未钉压脚板

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_19

外墙柱模板未与已浇灌混凝土重叠

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_20

钢管立杆未垫木方

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_21

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_22

木工加工未做到工厂化,楼面是到处是垃圾

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_23

外墙支模未按方案实行拉顶结合

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_24

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_25

模板内杂物未清理

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_26

砼面不平,墙柱模板未立在混凝土面上

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_27

卫生间沉箱用铁线支模,存在渗漏风险

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_28

锯沫、废板随处可见

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_29

后浇带模板私自拆除

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_30

用钢管扣件代替顶托

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_31

钢管采用扣件接长

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_32

钢管立柱下垫木方偏位

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_33

钢管立柱下木方未垫到位

第三部分:混凝土浇灌质量问题

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_34

B6栋柱漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_35

柱严重漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_36

混凝土浇灌不到位,直接用砂浆修补

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_37

柱漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_38

柱漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_39

柱严重漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_40

墙柱混凝土漏浆、漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_41

反梁混凝土崩角

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_42

水电压槽混凝土破损

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_43

卫生间梁根部混凝土烂根

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_44

B6栋3层柱漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_45

B6栋混凝土缺陷私自修补

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_46

外墙柱错台达30mm

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_47

外墙柱混凝土错台

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_48

墙柱根部混凝土漏浆

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_49

墙柱阴角混凝土漏浆

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_50

混凝土漏振

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_51

墙柱根部混凝土烂根

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_52

工人私自修补混凝土缺陷

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_53

板面混凝土未二次收光,多处出现裂缝

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_54

板面标高控制不到位

老师傅带你去现场转转,感性认识一下!_55

反梁根部漏浆


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

查看原图
分享
开始 ||
x