[分享]机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解

发表于2018-11-13     739人浏览     1人跟帖     总热度:1132  

㈠管道预留预埋

质量控制要点:

1.掌握套管预留预埋时机。土建制模完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。

2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。

3.套管预留预埋必须严格控制标高和位置,特别是重点部位如地下室外墙、水池外壁。

4.土建基础结构承台下的埋地管道安装完毕后要复查试水,隐蔽后如果出现问题将无法整改。

5.排水管道套管要注意预埋坡向,不得使安装后的排水管出现倒坡。

6.预留预埋完毕后注意成品保护,套管端口必须封堵好,防止浇筑混凝土时,混凝土堵塞套管。

7.浇筑混凝土前,对预留预埋进行复检;混凝土浇筑过程中派人跟进监护,防止出现人为的拆离及错位,确保预留预埋质量。

穿墙、穿楼板套管预制,管内刷漆防腐

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_1

预留洞套管加工样品㈠

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_2

预留洞套管加工样品㈡

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_3

说明:

根据设计要求对钢套管进行加工,套管尺寸的允许偏差为:±2mm。

一般套管内径比穿过套管管道的外径大两号(DN150及以上的大一号)。

结构预留洞方式

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_4

结构预留洞方式,套管标明用途

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_5

说明:

根据图纸尺寸找到套管的实际位置,以梁的下底面为标准,确定套管的标高,然后将套管放在确定的位置,在套管两头的下底面各放置一根扁钢,将扁钢焊在套管两边的箍筋上,在套管两头的上方各放置一根Ф8或Ф10的圆钢,将圆钢弯成圆弧形将套管卡死并结实的绑在箍筋上。

刚性防水套管制作

套管管口平整,管边无飞边毛刺

止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固

焊后及时清理焊渣及表面污物

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_6

刚性防水套管安装

套管标高和安装位置定位准确

增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固

成品保护,封堵端口,防止堵塞

机电工程管道预留预埋施工工艺标准化做法图解_7

穿墙刚性防水套管安装


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-13   |  只看该作者      

2

预留洞套管加工样品

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20