㈠管道预留预埋
质量控制要点:
1.掌握套管预留预埋时机。土建制模完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。
2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。
3.套管预留预埋必须严格控制标高和位置,特别是重点部位如地下室外墙、水池外壁。
4.土建基础结构承台下的埋地管道安装完毕后要复查试水,隐蔽后如果出现问题将无法整改。
5.排水管道套管要注意预埋坡向,不得使安装后的排水管出现倒坡。
6.预留预埋完毕后注意成品保护,套管端口必须封堵好,防止浇筑混凝土时,混凝土堵塞套管。
7.浇筑混凝土前,对预留预埋进行复检;混凝土浇筑过程中派人跟进监护,防止出现人为的拆离及错位,确保预留预埋质量。
穿墙、穿楼板套管预制,管内刷漆防腐
预留洞套管加工样品㈠
预留洞套管加工样品㈡
说明:
根据设计要求对钢套管进行加工,套管尺寸的允许偏差为:±2mm。
一般套管内径比穿过套管管道的外径大两号(DN150及以上的大一号)。
结构预留洞方式
结构预留洞方式,套管标明用途
说明:
根据图纸尺寸找到套管的实际位置,以梁的下底面为标准,确定套管的标高,然后将套管放在确定的位置,在套管两头的下底面各放置一根扁钢,将扁钢焊在套管两边的箍筋上,在套管两头的上方各放置一根Ф8或Ф10的圆钢,将圆钢弯成圆弧形将套管卡死并结实的绑在箍筋上。
刚性防水套管制作
套管管口平整,管边无飞边毛刺
止水环焊接规范,焊缝饱满平整,焊接牢固
焊后及时清理焊渣及表面污物
刚性防水套管安装
套管标高和安装位置定位准确
增设附加钢筋点焊固定套管,固定牢固
成品保护,封堵端口,防止堵塞
穿墙刚性防水套管安装
中国 滁州 | 给排水
12 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
205 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)