[分享]施工现场的永临结合,名企必备的细节处理

发表于2018-10-31     2087人浏览     0人跟帖     总热度:261  

如今,越来越多的施工项目在组织方案中加入了永临结合的理念,由于设计合理,处理得当,很多项目竣工时,不仅缩短了工期,还降低了施工成本,十分环保。那么有哪些永临结合的理念可以用于现场施工呢?

施工现场的永临结合,名企必备的细节处理_1

围墙

施工现场具有封闭性,围墙与大门是工地的标配。而城市建设工程门类众多、性质不同、工期不一,很多围挡的确只是临时性的,仅仅是为了保障施工期间的安全和环境整洁,但有不少项目的围挡是可以兼顾长期使用的。

随着工程的竣工交付使用,不少围墙随即会被拆除,这样的处理方式既不环保,又会造成浪费。采用永临结合的理念修建施工围墙,可有效改善这个现状。

方案一:围墙材料回收利用

很多围墙是砖墙,而砌体结构的回收利用有诸多不便,不利于再次使用。若围墙采用可回收利用的新型材料,无需砌筑即可牢固拼接并形成围墙,便可在竣工时拆除回收,转运使用。

方案二:一次到位,围墙继续使用

很多建筑项目竣工后仍需要围墙,若在施工前充分考虑建筑围墙与施工围墙,并将二者有机地结合,便可一次到位,避免拆除施工围墙。

工地围墙具有一定的临时性。然而只要将永临结合的理念加入施工方案,便可避免施工围墙“一次性使用”的情况,不仅可以增加利用率,还可以保护环境,避免安拆时产生扬尘。

施工现场的永临结合,名企必备的细节处理_2

道路

在一些工程体量大,工期紧张的大型工程项目中,永临结合的理念往往成为施工方案中的必需品。为保证在工期内完成大体量工程,必须采用永临结合的方式,尽可能节省工程量及施工周期,合理安排施工现场。

在道路方面,采用永临结合的施工方式,可以为工程施工现场提供了一条稳定的施工主干道,且节省工期和成本。具体该如何安排呢?

在项目策划前期,项目部应根据道路设计图纸中的设计进行规划,分析永久道路距离建筑物有多远,分析道路宽度是否满足永临结合的设计要求。若永久道路距离建筑物大于4.5m,道路宽度大于6m,且建筑物四周均有永久道路布置,那么结合设计要求研究,可以对永久道路做法进行优化后提前施工,作为工程施工期间场区内施工主干道使用。

设计图纸中,永久道路做法通常为:(1)做220mm厚(4.5MPa抗折)水泥混凝土面层;(2)在面层上铺150mm厚水泥稳定碎石基层;(3)随后铺150mm厚水泥稳定碎石底基层;(4)再在上面做250mm厚砂砾碎石垫层;(5)最后压实地基。

施工现场运输车辆对道路的使用磨损会造成道路破坏。根据运输安排,应适当调整永久道路的做法,以保证永久道路作为临时施工道路而不被破坏。通常做法包括改用高抗折混凝土,改用高强度混凝土,道路配筋等。

永临结合道路在施工部署时,为不影响现场正常施工,应尽早投入使用,现场永临结合施工道路在生活区及桩基施工期间即组织施工。永临道路施工时先施工大门两侧的主干道,大门口部位为主要出入口,为保证材料正常运输,此处采用铺设路基板,作为临时通道。带两侧主干道施工完成后,车辆可通过转弯半径范围内进入主干道后,再来施工大门前部分路段。如此安排,可在短时间内将主干道全部施工完成,可正常投入使用,且永临结合施工道路施工过程中未对本工程工期造成任何影响。

施工现场的永临结合,名企必备的细节处理_3

        

给水消防

给水消防管道在布设时,可结合永临结合的设计思路。由于管道工程设计路面开挖,在施工中应根据永久的给水消防系统考虑临时给水消防管道设计,既满足施工需要,又能减少后期改扩建。

永临结合设计应满足怎样的临时需求?根据工程实例可知,室外消防给水系统不需设置消火栓泵直接接于市政给水管网,并按规范要求设置管网和消火栓,用于室外消防用水和消防车取水;室内消防给水系统按照规定设置消防储水池、中转水池、消火栓泵、稳压装置、智能控制柜、截止阀、消防立管、消火栓箱、消防水带、消防水枪、消防水桶等消防设施、设备、器材与标识;利用工程永久消防立管作为临时消防立管,正式消防施工时,只需将消火栓箱、消防水泵接口更换后即可通入使用。

根据施工现场临时消防给水系统做出了明确规定,其要点如下。

(1)临时用房建筑面积之和大于1000m²,或在建工程单体体积大于10000m²时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

(2)施工现场临时室外消防给水系统的给水管网宜布置成环状;给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100;消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。

(3)建筑高度大于24m或单体体积超过30000m²的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。室内临时消防竖管设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于两根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状;消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100;各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,其间距在高层建筑中不大于30m;高度超过100m的在建工程应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。

(4)临时消防给水系统的压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求;给水压力不能满足规定时,应设置消火栓泵,其数量不应少于两台,且互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置。

(5)消火栓泵应采用专用消防配电线路。

施工现场的永临结合,名企必备的细节处理-简约阴影分割线

(来源:建筑技术杂志社.版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20