[分享]地下室节点防水工艺做法大全!

发表于2018-10-14     1141人浏览     0人跟帖     总热度:283  

施工缝止水钢板

地下室节点防水工艺做法大全!_1

地下室节点防水工艺做法大全!_2

工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。

施工缝止水条

地下室节点防水工艺做法大全!_3

工艺说明:

在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。

墙体竖向施工缝止水带

地下室节点防水工艺做法大全!_4

柔性穿墙管迎水面防水

工艺说明:

在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm。

螺栓孔眼处理

地下室节点防水工艺做法大全!_5

工艺说明:

拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。

卷材防水层封边(1)

地下室节点防水工艺做法大全!_6

工艺说明:

防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水末端先用3㎜×25㎜,金属压条钢钉固定(间距500㎜再用密封膏封闭。)

卷材防水层封边(2)

地下室节点防水工艺做法大全!_7

工艺说明:

防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水卷材施工时,将防水卷材端部压在凹槽中,待室外散水施工完再用密封膏将凹槽及散水与外墙缝隙灌严。

卷材防水层甩槎

地下室节点防水工艺做法大全!_8

工艺说明:

从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位,采用空铺法施工。2层卷材接槎部位先甩出搭接长度300mm、450mm,顶端临时用石灰砂浆砌四皮砖固定。待结构墙体做外防外贴卷材防水层时,分层错槎接缝。

顶板变形缝防水

地下室节点防水工艺做法大全!_9

工艺说明:

结构底板变形缝处所用的中埋式橡胶止水带用钢筋卡具将其固定在相应位置,变形缝内贴聚苯板。

卷材防水层平面阴阳角

地下室节点防水工艺做法大全!_10

工艺说明:

平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。

防水工程—特殊部位的细部构造

地下室节点防水工艺做法大全!_11

工艺说明:

三面阴角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。

外墙阳角防水

地下室节点防水工艺做法大全!_12

工艺说明:

外墙防水基层必须平整、牢固,表面尘土、砂层等杂物清扫干净,且不得有凹凸不平、松动空鼓、起砂、开裂等缺陷;表面的阳角处,均应做成圆弧形或钝角,阳角圆弧半径为50mm,阳角部位加铺一层卷材加强层,加强层采用聚酯毡胎体加厚的SBS防水卷材,加强层过角线两层各不小于250mm。

地下室节点防水工艺做法大全!_13

桩头防水

地下室节点防水工艺做法大全!_14

工艺说明:

在桩头、桩侧及桩侧外围200mm范围内垫层的表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,在桩头根部及桩头钢筋根部凹槽内埋设遇水膨胀橡胶条,在桩顶、桩侧及桩侧外围300mm范围内垫层上表面5mm厚聚合水泥防水砂浆。待基层达到卷材施工条件时进行大面积防水卷材施工,卷材施工完毕后在桩侧与卷材接缝处嵌聚硫嵌缝膏。

卷材防水铺贴顺序

地下室节点防水工艺做法大全!_15

工艺说明:

先铺贴阴阳角等部位的加强层,在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕厚再铺大面。先铺平面,后铺立面,交叉处应交叉搭接。