[分享][超高层建筑]上海中心超级施工日志

发表于2018-08-02     879人浏览     1人跟帖     总热度:443  

由上海建工承建的上海中心大厦项目,是上海的一座超高层地标式摩天大楼,其设计高度超过附近的上海环球金融中心。上海中心大厦项目面积433954平方米,建筑主体为118层,总高为632米,结构高度为580米。

近日,一篇由该项目工程师撰写的施工日志在网络上走红,他用照片和文字记录了上海中心建造的每一个瞬间。

友情提示:以下按照时间轴进行编排,涉及很多专业名词和术语及技术,我尽量用图片和图例说明。

工程介绍:本工程由上海建工集团总承包建设,上海很多建筑基本都是建工造的,旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的,一旁的环球金融中心是由建工承建,上海建工的安装公司参与机电安装的,所以基本都留下过脚印。

01

基础开挖(逆作法)

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_1

2009年10月

描述:这是基础开挖,然后浇捣大底板(这个坑可够大的)。

工程整体采用地下五层的整体满堂浮筑结构的基础。

在施工方面,为了防止上海中心的施工影响到旁边的金茂和环球,因此采用逆作法施工。逆作法介绍

我知道各位领导都喜欢看图

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_2

第一步:先做好外围的连续挡土墙,为了防止外围的泥土因为力的作用向内移动。然后插入桩基,固定墙内的泥土,然后就开挖。

第二步:浇捣好第一层(B0板),毕竟要一个稳定的立足点才能往下挖。然后把小挖土机用吊机放到坑里去,开始挖B0板下的泥土。挖出来的泥土放在后面,由楼上的挖土机弄了跑。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_3

第三步:继续挖(*@ο@*),没花头。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_4

第四步:挖好地下一层,然后浇捣地下一层的底板,同样也是地下二层的天花板。然后挖掘机在B2层继续挖…………

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_5

第五步:然后重复第四步……

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_6

第六步:然后重复第五步……

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_7

介绍完毕……然后挖到位了,收工。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_8

实例图——逆作法挖土

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_9

实例图——扎钢筋,支模准备浇捣B1层地板。3

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_10

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_11

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_12

02

大底板浇筑

2010年3月25日

描述:这是非常有纪念意义的一天,终于挖到底了。

底板浇筑完成后,不会发生坑底管涌等现象,这对粉砂土土质基坑十分有利,坑底土体稳定。底板浇筑完成后相当于坑底部位有一道支撑的作用,对周边围护桩起到约束作用。

底板浇筑完成后遇到大的暴雨天气比较有利于排水,不会使坑底成为乱泥。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_13

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_14

2012年9月11日

描述:由于采用核心筒加外围钢框架结构,因此搭设如同搭积木一样,完成框架搭设工作后,即将进行楼板施工。举个例子:什么是核心筒加外围钢框架结构?

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_15

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_16红色部分是跳升式顶升模板体系平台,主要用于搭设位于主楼内部的九宫格核心筒,建设完成后此处将安装电梯。


灰色部分是巨型钢梁搭建的骨架结构。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_17

建设步骤:


1.建立核心筒。


2.在核心筒四周搭设钢框架。


3.铺压芯板浇水泥于钢框架上。


4.在其外围搭建环形圈梁(此处在后期施工中可用于悬挂幕墙)。搭设钢框架的步骤:

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_18

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_19

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_20

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_21

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_22

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_23

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_24

类似于大型乐高工程即将进入最关键的工序,涉及到整个建筑物顶部皇冠的钢框架搭设结构,以及拆除塔吊:

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_25

第一步:


核心筒到顶即为封顶。此时核心筒不再继续上升,需要拆除划升模块,同时拆除原来安装的两台塔吊,为下一步搭设皇冠层做准备。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_26[超高层建筑]上海中心超级施工日志_27[超高层建筑]上海中心超级施工日志_28

第二步:


搭设皇冠层底座。  

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_29[超高层建筑]上海中心超级施工日志_30[超高层建筑]上海中心超级施工日志_31

第三步:


搭设皇冠层的横向衍架(凹造型)。


[超高层建筑]上海中心超级施工日志_32[超高层建筑]上海中心超级施工日志_33

拆除塔吊的原则是先搭小,后用小拆大。首先利用(橘黄色的)起重器搭设中央小塔吊,随后利用搭设的中央小塔吊拆除大塔吊。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_34[超高层建筑]上海中心超级施工日志_35[超高层建筑]上海中心超级施工日志_36


皇冠层架子搭设完成后,即将搭设用于拆除红色塔吊的蓝色塔吊。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_37


那么问题来了:


小拆大,小拆大,小拆大,小拆大,什么时候才拆得完?

07

擦窗机

经项目部研究,决定在顶层搭设擦窗机,拆除需要拆除的塔吊,并利用人货梯运送至一楼 。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_38[超高层建筑]上海中心超级施工日志_39

震撼!

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_40[超高层建筑]上海中心超级施工日志_41

2012年10月1日

描述:此时建造到89楼,值班去屋顶“看风景”。


天气不错,免费的观光平台~简单介绍顶升模块:

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_42

上图为模块内部构造,白色部分是钢筋混凝土的核心筒,整个模块是为了搭设混凝土制作的定型化工具。


完成下层的混凝土了以后,开始扎上层钢筋。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_43

拆除下层模板,置于模块内部的液压顶升装置开始工作,将整个平台提高1.5个层面后绑扎钢筋。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_44

待混凝土干燥后,开始上升平台,绑扎上层钢筋。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_45

2012年10月19日

描述:


此照片拍摄于49F的飞船层,第一次踏上的感觉你问我是怎么样一种体验——脚底下就一层网片,非常害怕。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_46

2012年11月8日

描述:


下班后,从工地门口出去时候转身一看,当时陆家嘴已经是一片灯火通明的繁华景象。当年刚毕业上班没多久的我觉得这个城市离我原来好远好远,这个城市的繁荣似乎与我没有一点关系。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_47

2012年11月14日

描述:


外幕墙和内幕墙施工至19层。飞船层的圈梁用于幕墙的支座。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_48

2013年1月6日

描述:


58F,露出来的地方已经全是积雪了,冷。


呼吸十分钟空气,整个人就感觉不好了。好大的风,瞬间整个人的热量被吸走。休息之余,大家蜷缩在背风的核心筒里讨论春节。


大雪中金茂大厦显得格外漂亮。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_49

2013年3月1日

描述:


上海中心超高度超过金茂大厦,我们每个人都系生命绳,因为无法安装围栏,待钢筋扎完才有条件安装护栏,大伙走路都非常小心。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_50

04

幕墙施工

2013年7月18日

描述:


主楼施工至126F,尚未结构封顶。


由于工程采用的是螺旋减缩式上升的造型,为了节约资源,采用双层幕墙结构(我们戏称为保温杯结构)。


内外幕墙采用随建筑主体结构同时施工的方式,大大加快了建设速度,同时增加施工难度。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_51

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_52

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_53[超高层建筑]上海中心超级施工日志_54

2013年10月5日

描述:


主楼82F设备层高区能源中心,距±00面400多米高空的,采用的是位于塔楼顶的M1280D塔吊吊装的重达19顿的冷冻机组,总共4台。


首先,超高层立面预留孔吊装设备作业在我司施工过程中是前所未有的,以前也没有任何类似工程可以参照。


其次,在超高空施工,受高楼风及各类环境干扰因素大,难度高一旦出现意外情况,后果不堪设想。


各位可以试想下,一颗螺丝从400米高度垂直下落,其冲击力都能砸出个坑,更别提我们重达19吨的冷冻机一旦掉下所产生的后果了。而且超过400米的高度,吊装的设备在被风吹动时摇摆幅度能达到12米。


整个吊装过程人人都捏把汗,生怕平台把幕墙玻璃砸碎造成“玻璃雨”。一旦产生玻璃雨,所产生的后果绝不逊色于下冰雹造成的危害。所幸经过大家的努力,平平安安的将冷冻机安放到位了。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_55[超高层建筑]上海中心超级施工日志_56

2014年1月11日

描述:

好整齐!

这是什么呢?

这是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(简称氧化镁电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料、以单股铜棒作为导体的新型电缆。


它不但能耐高温、防火、防爆、阻燃,而且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长、一般不需要独立接地导线。


因此,氧化镁电缆被广泛应用于危险、恶劣、高温的环境中,如核电站、冶金、化工、矿井、制窑等。近年来,随着各种技术工艺的蓬勃发展,氧化镁电缆也较多的应用于高层楼房、机场、码头、地铁等民用建筑,用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视、防烟排烟系统、自备电源等消防用电及重要设备的不间断运行。 因为我们知道对于超高层来说,最大的危险就是火!所以是千万不能着火的,但是消防工作么就是“安全第一,预防为主,防消结合”的模式,所以要做好万全准备。

因此在这种前提下, 氧化镁电缆诞生了……


反正上面也写了,各种优异——自身完全不燃烧,250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可以保持30 分钟的正常运行,同时还不会引发火源。即使在有火焰烧烤的情况下,只要火焰温度低于铜的熔点温度,火焰消除后电缆无需更换仍可继续使用。在被火焰烧烤的情况下不会产生有毒的烟雾和气体。 而且绝缘、防电击穿。反正各种好。但是!!关键的但是来了!


重点说一下铜棒!!!!

1.万全弯不动——必须要用木槌敲直了。

2.万全抬不动——一个人根本拿不起来,一卷上百公斤。

3.万全拉不动——电缆的敷设就像是穿线一样,沿着桥架一点点的放……一个人根本拉不动!

所以能在一个桥架上整成这个样子真的非常不容易了,辛苦我们的工人们了。整个楼里有好几万米……好几万米啊!

05

系统工程

好了,我要开始讲系统了。

众所周知,大部分人是没有工程基础的,但是都知道一个建筑能住人,要满足的要求不止是房子不漏水就行了的。而是要满足很多条件,比如有电,有水,有取暖。那就涉及到工程中机电安装这一块了。

涉及到水方面有——给排水、空调冷热水、消防水。电一块——强电、弱电。简单来说,一个工程造好以后,我们称之为建筑物,而建筑物与构筑物最大的区别就在于是否能“用”。

所以一个能“用”的建筑物就如同一个活生生的人一样:钢筋混凝土的框架(土建的活)就是一个人的骨骼。你长的好不好看,颜值高不高(装饰做的活)就是外貌。你的血液循环系统、消化系统、排泄系统、生殖系统、呼吸系统、大脑脑干与肢体的感触就是神经递质的交换系统在建筑工程里都是机电安装做的活。下面一一对印人与建筑系统的互通之处:

血液循环系统——空调冷热水交换系统

消化系统——中水处理系统、给水系统、电力系统(这个非常复杂,说得清,但是篇幅太长,要从水力发电站开始讲起了,有机会再说了)

排泄系统——污水处理系统

生殖系统——这个是没有的╮(╯▽╰)╭。还好没有,要是有的话,那就是两栋建筑一搞,生个建筑……我们就失业了。

呼吸系统——新风系统、事故通风系统、排风系统

神经递质交换系统 ——弱电系统(UPS、智能建筑、通讯系统)在这里挖个坑……这是我们的冷热水泵组,就是上面提到的专门用来供应热水或者冷水,这水就是我们今后空调的冷源或者热源。大家看到的黑色物体就是传说中的保温棉,目的是起到隔绝热交换(减少热传导、减少热对流、减少热辐射),最重要的目的就是用在冷水管上时减少管外壁上的冷凝水凝结。


因为我们的空气中是含有水分的,而空气中的水分有其对应不同温度、不同大气压强下的含湿比是不一样的,如下图所示。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_57

所以当温度下降时,含湿比下降,使得水汽在较冷的管壁上析出,导致凝结水。


长期的后果就是会导致管壁锈蚀、并且凝结水无处排除会造成各种不安全因素。所以要采用保温的手段。[超高层建筑]上海中心超级施工日志_58

这是完成验收后的机房间,在包完黑色保温棉后的管子及法兰接头处还要再包覆一层铝箔做的保护罩。为什么呢?


因为能有效防止保温棉的氧化或因机械外伤造成的管子暴露在空气中。最重要的一点就是,大家有没有感觉到很先进啊!!!!

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_59[超高层建筑]上海中心超级施工日志_60

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_61[超高层建筑]上海中心超级施工日志_62

这个看上去像潜水艇一样的东西叫做分水器。好的,根我读一遍,叫潜水艇分水器,很好!

这什么用呢,这是在水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。

原理:一路大管子进水,然后把整个分水器全部填满以后,水就从其他几根管子里出去了,而出去的每根管子去向都是不一样的,有的是去6层设备层的,有的去酒店100层的。


在上海中心的设计里,这个机房是整个建筑的能源中心,因此,可以把它看做是心脏一样的起点,将水泵到身体各处。[超高层建筑]上海中心超级施工日志_63[超高层建筑]上海中心超级施工日志_64[超高层建筑]上海中心超级施工日志_65[超高层建筑]上海中心超级施工日志_66[超高层建筑]上海中心超级施工日志_67

你永远不知道、也无法想象看起来好看的这个直角弯分八段做要付出多大的精力、耐心和时间。


后面几张黑色的热熔塑料管是无规共聚聚丙烯管,一句话性能很吊。用在现在的中水系统里。中水雨水处理系统很复杂,有机会我会画张简易版系统图给大家看看——这里先挖个坑。

06

风力发电机

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_68

这是整个上海中心的塔冠部分,大家能看到的开孔部分就是传说中的——风力发电机,据说一年能省好几百万电费呢。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_69[超高层建筑]上海中心超级施工日志_70

2014年11月21日

工人们在124F进行紧张的泛光照明灯光秀的灯具安装,上万个灯。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_71

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_72

2014年12月23日

描述:

花了1个月的时间安装了上万个灯,而且在600多米的高空。真的很不容易,就担心被吹的冻僵了,然后手一抖东西掉下去,如同高空炸弹啊,这部分施工的时候心都悬着,晚上做梦都梦见出事故。幸好顺利完工,没出事。

07

精装饰

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_73

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_74[超高层建筑]上海中心超级施工日志_75[超高层建筑]上海中心超级施工日志_76

2015年3月26日

描述:


行政卫生间的厕所,用后体验,很赞哦!O(∩_∩)O~[超高层建筑]上海中心超级施工日志_77[超高层建筑]上海中心超级施工日志_78

2015年4月12日

描述:


1楼进门侧听通往B1层楼梯口的装饰柱。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_79

这是专门为残疾人设计的无障碍卫生间,每层都有一个。接下来要吐槽了

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_80

这是位于裙房2层西北面的多功能宴会厅。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_81

神奇的地方它还从角落里拉出吊顶式的装饰隔板,能将整个好几百平方的大厅隔断成三个独立的大厅。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_82

就是沿着顶上的滑轨从那黑色的缝里拉出来的。大家看到一个个吊着的东西是配重,目的是以后吊灯用的。

大家觉得这还是挺高大上,很漂亮的对吧!!!!

但是!但是!!但是!!!做完以后是这个样子的!!!!!

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_83[超高层建筑]上海中心超级施工日志_84

请设计认真看着我的眼睛,告诉我,这是你设计的……………………[超高层建筑]上海中心超级施工日志_85

旁边环球的樱花真漂亮,听说全是从日本空运来种的,不知道真假,反正挺漂亮的。对于最近盛传的上海中心大厦着火,温哥华辣妈确实火了一把:

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_86

但实际情况是这样的——是最近上海中心大厦蒸汽系统进行调试过程中,蒸汽供热管道需要用蒸汽吹扫一遍,所谓的吹扫就是用热饱和蒸汽吹扫在管道施工过程中遗留的垃圾啊,废渣什么的。大家能看到的冒烟位置其实是位于主楼100层的设备层吹扫出气口。

大家以为的锅炉房是这样子的:

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_87

或是这样……

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_88

也许是这样的……………………但其实我们的锅炉房是这个样的……DUANG!DUANG!!DUANG!!!

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_89[超高层建筑]上海中心超级施工日志_90[超高层建筑]上海中心超级施工日志_91

我们在上海中心使用的锅炉一模一样的有四台,都是劳斯锅炉。每台锅炉的额定蒸发量为12T/h,工作压力10公斤。别看这玩意小,用小火调试这些天,一台锅炉一天就能烧掉200个立方的天然气。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_92[超高层建筑]上海中心超级施工日志_93[超高层建筑]上海中心超级施工日志_94[超高层建筑]上海中心超级施工日志_95

2015年4月22日

描述:


裙房验收后的厕所真漂亮,欢迎大家在开放后来使用体验。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_96[超高层建筑]上海中心超级施工日志_97[超高层建筑]上海中心超级施工日志_98

这是晚上加班时候拍的。请原谅我渣一般的手机画质。还是白天拍的好看——

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_99下面是我们这里专门搞摄影的老师傅排的,果然单反决定一切。

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_100[超高层建筑]上海中心超级施工日志_101

[超高层建筑]上海中心超级施工日志_102

金茂大厦倒映在环球金融中心的幕墙上。当时看到的感觉就像海市蜃楼一样。感觉整个心都化了。完……(*^__^*) ……未尽之处也希望大家有机会到上海自己亲身体验下。谨以此文,献给所有参与过工程建设的人们,也献给所有在自己岗位上兢兢业业,请勤恳恳的人们。



扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-02   |  只看该作者      

2

:本工程由上海建工集团总承包建设,上海很多建筑基本都是建工造的,旁边的金茂大厦和东方明珠是建工造的,一旁的环球金融中心是由建工承建,上海建工的安装公司参与机电安装的,所以基本都留下过脚印。

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20