装配整体式结构的灌浆连接接头是质量验收的重点,施工时应做好检査记录,提前制定有关试验和质量控制方案。 (1)灌浆料进场时,应对灌浆料拌合物30min流动度、泌水率及3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验,检验结果应符合有关规定。
检查数量:同一成分、同一批号的灌浆料,不超过50t为一批,每批按现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定随机抽取灌浆料制作试件。
检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
(2)灌浆施工前,应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,当更换钢筋生产企业,或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时,应再次进行工艺检验。
工艺检验应完全模拟现场施工条件,并通过工艺检验摸索灌浆料拌合物搅拌、灌浆速度等技术参数。工艺检验应由专业检测机构进行,并应出具检验报告。
(3)灌浆料强度是影响接头受力性能的关键。本规程规定的灌浆施工过程质量控制的最主要方式就是检验灌浆料抗压强度和灌浆施工质量。灌浆施工中,灌浆料的28d抗压强度应符合有关规定。用于检验抗压强度的灌浆料试件应在施工现场制作。
检查数量:每工作班取样不得少于1次,每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。
检验方法:检查灌浆施工记录及抗压强度试验报告。
(4)灌浆质量是钢筋套筒灌浆连接施工的决定性因素。灌浆应密实饱满,所有出浆口均应出浆。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查灌浆施工记录。 (5)当施工过程中灌浆料抗压强度、灌浆质量不符合要求时,应由施工单位提出技术处理方案,经监理、设计单位认可后进行处理。经处理后的部位应重新验收。
灌浆施工质量直接影响套筒灌浆连接接头受力,当施工过程中灌浆料抗压强度、灌浆质量不符合要求时,可采取试验检验、设计核算等方式处理。对于无法处理的灌浆质量问题,应切除或拆除构件,并保留连接钢筋,重新安装新构件并灌浆施工。
文章来源网络,如有侵权请联系删除