[分享]建筑工程支模架搭设控制要点

发表于2018-07-13     5808人浏览     1人跟帖     总热度:999  

来源:施工企业项目管理

红线管理规定

建筑工程支模架搭设控制要点_1

红 线 管 理 规 定

 

1、模架系统必须有可实施的、有效的施工图,并严格按照审批后的方案进行搭设。

2、支模架步距严禁超过1.5米,顶托底部的立柱顶端应沿纵横向设置水平杆。

3、除经专门设计的定型模板系统外,任何情况下,对拉螺杆间距必须小于或等于500mm。

4、所有边梁支撑系统必须与内架连成一个有机整体,边梁水平杆必须伸入内架两跨以上,严禁支撑在外架上。

5、后浇带及地下室顶板用作施工道路部位的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。

 

一、一般支模架施工控制要点

1、支模架在施工前,项目技术部门应编制安全专项方案,报公司技术部门审核、(需经专家论证的必须先论证),公司总工程师审批,交总监理工程师签字后,方可按方案搭设。

2、支模架严禁与脚手架进行连接。模板支架立杆底部应设置垫板,不得使用砖及脆性材料铺垫。

3、模板支架立杆在安装的同时,应设水平杆,水平杆的间距(步距)小于1500mm。上部自由高度小于500mm。

4、满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。(在架体外侧周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m;在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m)

5、后浇带的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。

6、可调顶托螺杆伸出长度不宜超过200mm,且在其下方应设置一道水平杆。

7、模板存放高度不得超过1.8米,大模板存放必须要有防倾倒措施。

8、大于400mm的高的梁的两侧立杆离开梁边不超过250mm,梁中同步增加一根或数根支承立杆,且在立杆外侧紧靠这根立杆处再立一根立杆。

9、边梁的外支撑斜立杆,除正常水平杆连接外,在两道水平杆之间增加一道水平杆,向内连接两根立杆。

建筑工程支模架搭设控制要点_2

8M以下支模体系

 

满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续剪刀撑;中间在纵横向应每隔4排立杆设由下至上的竖向连续式剪刀撑。剪刀撑杆件的低端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。

建筑工程支模架搭设控制要点_3

建筑工程支模架搭设控制要点_48-20M以下支模体系

 

当建筑层高8~20m时,还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。

 

建筑工程支模架搭设控制要点_5

建筑工程支模架搭设控制要点_6

20M以上支模架体系

 

当建筑层高超过20m时,应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑。

建筑工程支模架搭设控制要点_7建筑工程支模架搭设控制要点_8

一般梁板主次梁、边梁支撑加固做法

建筑工程支模架搭设控制要点_9

建筑工程支模架搭设控制要点_10边梁模板支撑规范做法

建筑工程支模架搭设控制要点_11

剪力墙、柱子模板加固规范做法

剪力墙、柱子支模加固必须按要求执行,确保穿墙螺杆纵横向间距小于50cm。

建筑工程支模架搭设控制要点_12

剪力墙、柱支模示意图

 

二、高大支模架施工控制要点

要求:支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15KN/㎡,或集中线荷载大于20KN/m模板支撑系统(当梁的截面积为0.85㎡及以上时,梁的线荷载就达到20KN/m)。具体要求如下:

1、方案

(1)、编制主要内容:工程概况、荷载及设计计算、搭设具体尺寸、安全技术措施及加固措施、施工图纸及节点详图等。

(2)、专家评审:按照住建部2009年5月87号文(关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》)和地方主管部门的要求组织评审,并按照评审后的意见执行。

2、搭设的控制

(1)、交底:专项方案的交底、安全技术措施的交底。

(2)、材料抽检

①钢管壁厚抽检比例不低于30%,对壁厚减小量超过10%的应予以报废,不合格比例大于30%的应扩大抽检比例。

②扣件不得有裂纹,螺栓应有防锈处理。

(3)、地基与支撑基础

①地基:必须坚实,满足荷载计算要求,有排水设施。

②底座:采用槽钢或垫板(厚度不小于50mm)。

(4)、搭设工艺要求

①立杆的设置:纵横向间距、接长方式、梁下支撑立杆的设置

②扫地杆的设置:纵横向连续设置且离地不超过200mm

③水平杆:纵横向连续逐根逐跨设置、步距符合方案要求

④剪刀撑:水平剪刀撑、垂直剪刀撑

A、水平加强层和水平剪刀撑

建筑工程支模架搭设控制要点_13

B、垂直剪刀撑:底端与地面顶紧,与立杆形成45—60゜夹角,搭设宽度为4—6m;在支模架外侧周圈由下至上连续设置竖向剪刀撑;中间在纵横向每隔10m设由下至上的竖向剪刀撑。

C、附着措施:搭设高度超过宽度应将支模架与建筑物有效连接(防止风荷载或因泵送混凝土等造成的支模架晃动)。

3、验收

(1)、施工人员负责对工艺进行验收(立杆间距、水平杆设置及步距、垂直度控制在3‰以内等)。

(2)、技术人员对扣件的拧紧度进行测试验收。

(3)、电工对支模架的接地设置和电阻值进行测试验收。

建筑工程支模架搭设控制要点_14

钢管扣件高大支模架示意图

 

三、后浇带支模架施工控制要点

1、按红线管理规定后浇带支模架须独立设置(严禁拆除后回顶),搭设的要求参照一般支模架和高大支模架相关要求执行。

2、支模架必须有可实施的、有效的施工图。

3、步距严禁超过1.5米,顶托底部的立柱顶端应沿纵横向设置水平杆(扣件式支模架自由端高度不超过500mm;承插式支模架自由端高度不超过650mm)。

4、后浇带每侧支模架立杆布置不少于两排,且与之相邻梁、板的纵横向支撑立杆以此为基准向两端排布,并设置双面连续竖向斜撑。

5、后浇带部位的支撑立杆设置须采用工字钢或槽钢作横担,不得悬空或采用钢管扣件连接作横担代替。

6、在后浇带处搭设支模架时,架体必须支撑在基层的砼结构上,当不能搭设在砼面上时,需用工字钢或其它型钢来满足支撑系统的受力要求。

说明:当采用可调底座时,调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。模板支撑架的高度调整宜采用可调顶托为主。(可调顶托的螺杆与托板应焊接牢固,焊缝高度不得小于6mm,螺杆与螺母的旋合长度不得少于5扣,螺母的厚度不得小于30mm,顶托的受压承载力不应小于40KN,托板厚度不应小于5mm.)

建筑工程支模架搭设控制要点_15

 

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-08-14   |  只看该作者       筑龙币+10

2

后浇带部位的支撑立杆设置须采用工字钢或槽钢作横担,不得悬空或采用钢管扣件连接作横担代替。

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20