下面的两张图片是现场航拍图和防雷与接地设计图纸
现场航拍图
先熟悉下规范
GB 50303-2015
建筑电气工程施工质量验收规范
22.2 一般项目
22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1、扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
2、圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
3、圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
下面是现场的施工过程
基础防雷接地焊接
基础防雷接地搭接处焊接
钢筋套丝对接处防雷跨接焊接
管桩头防雷焊接引出点
管桩头防雷焊接引出点与基础防雷接地焊接
防雷引下线跨接焊接
防雷引下线焊接完成