[分享]上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,

发表于2018-07-07     1966人浏览     0人跟帖     总热度:235  

来源:央视新闻、豆丁施工

6月24日16:50分左右,上海奉贤区海湾镇发生一起安全生产事故,一在建小区工地发生模架坍塌事故,目前已致1人死亡9人受伤。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_1

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_2

  发生坍塌的是位于上海市奉贤区海农公路上的在建小区工地,目击者称:工地系知名地产小区。记者从当地安监部门了解到:发生坍塌的是一栋在建的售楼处楼房的6层层面,当时,工人在6层做混凝土浇筑过程中,层面模架约300平米的范围突然发生坍塌,导致多名工人被压,现场工人随即先期自救,并立即拨打报警电话求助。


上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_3

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_4

  消防、公安接报后迅速赶赴现场,将多名被困人员救出,目前,已确认1人死亡另有9人受伤。

  另据上海市奉贤区安监部门消息,2018年6月24日下午16:40时许,中天建设集团有限公司在位于上海市奉贤区海湾镇海农公路-海兴路路口东南角的知名地产项目售楼处6层屋面混凝土浇筑过程中出现模架坍塌,坍塌面积约300平方米,现场部分作业人员被模板及钢管掩埋,现场开展自救,现事故造成1人死亡,9人不同程度受伤,伤者已送往上海市奉贤区中心医院进行救治,目前无生命危险。目前,消防、安监、建管委等部门还在现场指挥清理搜查。事故原因还在调查过程中。

下面我们分析一下模板支撑体系坍塌的原因及控制要点

造成模板支撑体系坍塌的主要原因有两个,即管理及施工两个方面。

管理方面:

未按规范规定进行方案编制

审批流于形式

涉及高大模板未组织专家评审

交底不到底、搭设人员未持有架子工证

总监未组织验收签字、监控

高大模板支撑未设计浇捣顺序

施工技术人员未进行检查,监理无巡视

施工方面:

模板支撑基础(垫板,扫地杆)

纵横向立杆间距、步距未按方案设置

钢管、扣件质量

拧紧力矩问题

搭设随意,钢管立杆的接长不符合规范

纵横剪刀撑及水平剪刀撑未按方案设置

连墙件(拉结)的设置缺失

浇捣顺序

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_5

特别提示:当钢筋混凝土楼板厚度超过45公分以及钢筋混凝土梁的宽高乘积大于0.65平方米的两种情况的模板支撑系统,就属于超过一定规模的模板支撑系统,施工方案应通过专家论证。

加强中庭部位高支模控制

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_6

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_7

建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

强条6.2.4  扣件式钢管作立柱支撑时,其构造与安装规定

1  钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。

2  钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合本规范第6.1.9条的规定。当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。

3  立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。

4  严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

5  在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度宜为4~6m,井在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑(圈6.2.4-1)。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。

6  当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向距离2~3m与建筑结构设置一个固结点。

6.1.2 .1扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定;

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_8

扭力扳手检查扣件拧紧力矩。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_9

JGJ130-2011  3.2.2   扣件在螺栓拧紧扭力矩达到 65N·m 时,不得发生破坏。 

7.3.11   2   螺栓拧紧扭力矩不应小于 40N·m,且不应大于 65N·m;

    现场量测到的扣件拧紧力矩为10~40N.m,大多不到20N.m,降低了节点的承载能力。不满足标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规范要求。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_10

JGJ162-2008

6.1.9.3在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆. 

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_11

JGJ130-2011 9.0.5  …不得将模板支架、…等固定在架体上;

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_12

JGJ130-2011 9.0.5  …不得将模板支架、…等固定在架体上;

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_13

《高大模板支撑系统安全控制要点》

  承载支撑系统的平面与浇筑平面构件之间的最大支撑高度不应大于30m               摘自DG/TJ08-16-2011  4.3.1》

  高大模板支撑系统,应设置水平加强层。(规程4.3.2,) 

 水平加强层的设置规定。 (参见上海规程4.3.2,) 

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_14

高大模板支撑系统控制流程

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_15

《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》 

DGJ08-2077-2010 4.3 监理单位安全管理职责

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_16

重大危险源关键节点施工必须到岗履职

现场监理工作情况

1.在完成钢筋、模板工程验收,签发混凝土浇筑令后,当晚项目监理组安排安全监理员及质量监理员共两名值班,事发当时,两位监理人员未在施工作业现场;

2.事故段的脚手方案经审批并经专家论证,且经过了前四块顶板的施工考验,混凝土浇筑方案经审批,现场的按经审批的方案实施;

3.现场总监有注册监理工程师证书,当值监理人员有监理上岗证.

4.事故发生后,现场监理组第一时间向公司及业主作了紧急报告,但未按上海市监理紧急报告制度及时向政府主管部门紧急报告;

建设单位要严格执行工程建设审批程序,加强对承包单位安全生产工作的统一管理;

施工单位要督促在建工程项目重大危险源防范措施、专项施工方案的落实;

监理单位要对现场施工安全生产管理体系的建立和落实情况加强监理

在进行重大危险源关键节点施工时,项目负责人、技术负责人、安全质量专职管理人员以及总监理工程师、专业监理工程师、安全质量监理工程师必须到岗履职;

各劳务分包单位要加强作业人员业务培训,保证作业人员严格按照施工方案正确操作。

施工现场问题实例

JGJ130-2011 6.3.5  单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_17

《高大模板支撑系统安全控制要点》

严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

摘自《建筑施工模板安全技术规范》(6.2.4.4)

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_18

1、纵横剪刀撑未同步设置

2、立杆搭接在同一水平位置

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_19

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_20

JGJ162-2008  6.2.4.4  严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_21

JGJ162-2008  6.2.4.4  严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_22

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_23

6.2.4-4:严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平杆上

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_24

JGJ162-2008 6.2.4.3 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm 。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_25

8.0.3:模板及配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所有部件(立柱、楞梁、吊环、扣件等)进行认真检查,不符合要求者不得使用。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_26

用木桩代替钢管立柱点击☞工程资料免费下载

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_27

模架立柱通过水平杆接长

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_28

JGJ162-2008  6.2.4.4  严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_29

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_30

4.2.8  结构中的梁下支撑,应按设计要求与支架立杆同步搭设。梁侧边的立杆与梁净距宜为300mm~350mm。

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_31

高大模板支架控制要点检查表

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_32

上海中天、碧桂园工地发生模架坍塌事故,已致1死9伤,_33



文章来源网络,如有侵权请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20