[分享]斜屋面 施工 计算 方法

发表于2018-05-31     1545人浏览     1人跟帖     总热度:146  

斜屋面很多种,具体施工方法不一样,下面仅以我们做过的为准,进行解读。

斜屋面的测量放线
1)在斜屋面结构的模板工程开始施工之前,要求在楼面板上进行控制线、墙柱定位线、墙柱300检查线的投放;同时要求把斜屋面平面布置的轮廓线投放出来。测量员、木工工长、质检员均要求对上述测量放线情况进行跟踪检查,以确保斜屋面轮廓线投放的准确性,进而保证斜屋面结构的模板支设质量。

2)根据施工图纸的标高标注情况,计算出斜屋面各个角点的标高数值并标注在斜屋面轮廓线的楼面相应位置上。木工工长、质检员要求对标注在楼板上的斜屋面各个角点完成标高进行一一核实,以便于工人选取合适长度的钢管立杆进行满堂架搭设,进而保证对斜屋面结构模板支设标高的控制。

斜屋面 施工 计算 方法_1

斜屋面模板支撑满堂架设计
1)斜屋面结构模板支撑满堂架立杆布置的搭设顺序为:“先梁墙柱后斜屋面板”。立杆距梁侧、剪力墙边、柱边的间距为350mm。立杆按照不大于1000mm的间距均匀布置,确保水平杆横、纵两个方向拉通设置。立杆离地200mm两个方向各设置一道水平扫地杆,沿高度方向每隔1.5m两个方向各设置一道水平拉杆。立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3

2)在满堂支撑架体外侧周边及内部纵、横向每5m8m,设置由底至顶的连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度为5m8m。剪刀撑杆件底端与地面顶紧,夹角为45°~60°。在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑,当支撑高度超过8m,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m

3)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过500mm。顶托的伸出长度不宜超过300mm。

斜屋面梁模板支设及加固设计
斜屋面梁根据梁底标高的变化情况分为水平梁和斜梁两种类型,本方案分别对水平梁和斜梁进行模板支设及加固的设计。

1) 斜屋面结构梁截面形式、高度、标高取值规定
1水平梁截面形式、高度、标高取值参照下图所示:

斜屋面 施工 计算 方法_2

2斜梁截面形式、高度、标高取值参照下图所示:
斜屋面 施工 计算 方法_3

3斜悬挑斜梁端部截面形式、高度、标高取值参照下图所示:

斜屋面 施工 计算 方法_4


4平梁、斜梁相交位置的模板支设


斜屋面 施工 计算 方法_5


2)斜屋面水平梁模板支设及加固设计
梁侧立杆距梁侧的距离均为300mm;沿梁两侧立杆搭设水平钢管(水平杆中部加设两根顶托、立杆),用于摆放梁底木枋。梁底木枋垂直于梁长方向按照不大于300mm间距均匀布置;木枋截面尺寸为50mm×85mm。梁底、梁侧模板采用18mm双面聚酯模板,采用步步紧、木枋以及斜撑板进行加固,禁止采用层板压条加固。


斜屋面 施工 计算 方法_6

注:
1支撑木枋的水平杆必须加设(防滑扣)保险扣。
2步步紧距梁端部300mm位置开始设置;步步紧水平间距为600mm。
3被步步紧夹住的相邻两根木枋相接位置要求采用另一根木枋进行重叠连接。
4梁两侧的模板采用斜撑板进行加固,斜撑板的水平间距为600mm。
2)斜屋面水平梁局部加高位置的模板支设及加固设计

斜屋面水平梁与砖砌墙体相交的位置,要求加设500mm高钢筋混凝土结构反坎,宽度及定位同砖砌墙体的宽度及定位。

梁侧立杆距梁侧的距离均为300mm;沿梁两侧立杆搭设水平钢管(水平杆中部加设两根顶托、立杆),用于摆放梁底木枋。梁底木枋垂直于梁长方向按照不大于300mm间距均匀布置,木枋截面尺寸为50mm×85mm;梁底、梁侧模板采用18mm双面聚酯模板。梁侧设置水平木枋,竖向间距不大于300mm均匀布置;外背竖向双肢钢管(间距不大于600mm)及高强丝杆、止水丝杆进行加固(500mm高混凝土结构反坎内穿止水丝杆)。

斜屋面 施工 计算 方法_7

3)斜屋面斜梁模板支设及加固设计
梁侧立杆距梁侧的距离均为300mm;在立杆上沿梁短方向搭设水平钢管(水平杆中部加设两根顶托、立杆),用于摆放梁底木枋。梁底木枋平行于梁长方向按照不大于200mm间距(且数量不小于3根)均匀布置;木枋截面尺寸为50mm×85mm。梁底、梁侧模板采用18mm双面聚酯模板,采用梁夹子进行加固。

斜屋面 施工 计算 方法_8

注:
1支撑木枋的水平杆必须加设(防滑扣)保险扣。
2梁夹子距梁端部300mm位置开始设置;步步紧水平间距为600mm。
4)斜屋面斜梁局部加高位置的模板支设及加固设计
斜屋面斜梁与砖砌墙体相交的位置,要求加设500mm高钢筋混凝土结构反坎,宽度及定位同砖砌墙体的宽度及定位。
斜屋面 施工 计算 方法_9

斜屋面板模板支设及加固设计

斜屋面板下支撑满堂架立杆按照不大于1000mm×1000mm的间距进行布置,且确保水平杆纵横两个方向拉通布置。沿水平方向设置水平杆,用于支撑斜屋面模板底木枋。斜屋面板底木枋沿斜屋面坡度方向按照不大于300mm的水平间距均匀布置;木枋截面尺寸为50mm×85mm。斜屋面板模板采用18mm双面聚酯模板。
斜屋面 施工 计算 方法_10
斜屋面满堂架搭设示意图

斜屋面截水沟结构模板支设及加固设计

斜屋面 施工 计算 方法_11

穹顶结构模板支设及加固设计斜屋面 施工 计算 方法_12

穹顶内外层模板采用左右两侧切了缝的层板进行支设。斜屋面 施工 计算 方法_13穹顶内层模板示意             穹顶外层模板示意

穹顶模支设完成后,均要求进行层板缝隙的封堵;穹顶外模板采用竖向层板条将小型的外层模板连接起来。穹顶模板的加固采用钢筋铁环进行加固,模板支设完成后,采用预先加工好的钢筋铁环逐个套上去,然后采用竖向钢筋将每个铁环按照300mm的间距进行焊接连接。


斜屋面 施工 计算 方法_14

斜屋面烟道模板支设及加固设计

柱子的截面形状为矩形。

斜屋面 施工 计算 方法_15

柱子模板支设及加固设计
柱子的截面形状为矩形。矩形截面柱子的模板支设均采用散拼模板。柱子模板外的围檩间距设计如下:柱子模板背竖楞为50×85木枋,间距≤300,柱箍采用Φ48×3.5mm钢管及Φ12的高强螺栓连接,柱箍间距≤500,柱箍第一道从地下室基础梁面200起。为了保证柱子模板的整体稳定性,沿柱子上中下各设置一道抱箍,抱箍与满堂架采用扣件连接。

斜屋面 施工 计算 方法_16
柱子模板支设示意图

剪力墙模板支设及加固设计
屋面结构的混凝土剪力墙厚度均为200mm。混凝土剪力墙支设模板采用规格为1830×915×18的双面聚脂新层板,外背50×85木枋,采用Φ12止水丝杆、Φ48×3.5mm钢管加固。为了便于模板的周转使用以及安装的方便,在剪力墙的模板安装之前,按照标准洞眼的要求对模板进行钻洞。钻洞的直径为14mm,具体尺寸如下图所示:

斜屋面 施工 计算 方法_17

力墙模板支设及加固要求如下:

斜屋面 施工 计算 方法_18

剪力墙模板支设及加固大样

剪力墙门洞模板支设及加固要求如下:
斜屋面 施工 计算 方法_19
剪力墙门洞模板支设及加固大样


斜屋面结构模板施工流程及施工顺序


施工顺序

测量放线、满堂架搭设、满堂架剪刀撑搭设、梁底模板支设、顶板模板支设、墙柱模板支设、加固顶板吊模支设、加固自检申请验收结构混凝土浇筑。


斜屋面 施工 计算 方法-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png

26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-04   |  只看该作者       筑龙币+10

2

斜屋面结构模板施工流程及施工顺序

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20