[分享]不同标号混凝土应该如何浇筑?

发表于2018-05-30     2337人浏览     3人跟帖     总热度:854  


在工程施工中,想必各位经常遇到多种标高的混凝土同时浇筑的情况吧,很多时候现场管理人员放任不管,不把这个问题当回事,一旦你不管,再加上浇筑时间很晚的话,工人很可能多种混凝土随意浇筑,抗渗的浇到内墙里,非抗渗的浇筑在地下室外墙里,最后会产生很多的问题:

比如,外墙渗漏水,内墙实体回弹强度不够,内外墙产生裂缝,而且高层、超高层地下室部分内墙柱强度都比较高,会对结构产生影响,所以不同部位不同标号的混凝土浇筑的时候一定要做好管理工作。

从技术层面做好施工分隔措施,从管理角度杜绝随意施工的现象。

举个栗子来说说不同部位不同标号混凝土如何进行浇筑吧:

地下室外墙C30P6,地下室内墙柱C45,地下室顶板C35

施工时候如何进行浇筑?

正常情况下浇筑肯定是先浇筑外墙,再浇筑内墙,最后是梁板的混凝土,先来说说外墙抗渗与内墙非抗渗混凝土如何进行隔断施工吧:

来个施工节点see  see:

一、外墙与内墙不同标号如何浇筑
不同标号混凝土应该如何浇筑?_1
主页君来解说一下:

1、在绑扎剪力墙钢筋的时候,在距离外墙内侧200处设置一道剪力墙纵向梯子筋,在纵向梯子筋的靠外墙方向从上至下设置快易收口网,并加固牢靠(PS:过几天会讲讲剪力墙水平梯子筋和纵向梯子筋的制作要求)

2、快易收口网两端各留半公分,避免拆模后露出快易收口网返锈

3、浇筑时现将外墙抗渗混凝土浇筑完成后再进行内墙混凝土浇筑

二、内墙柱与梁板不同标号混凝土如何浇筑

不同标号混凝土应该如何浇筑?_2
注意要点:
1、浇筑混凝土前在混凝土板内、梁内设置快易密目钢丝网,上口距离柱边500,与板底成45度角,下表面预留半公分不触底,防止露出返锈;

2、使用钢筋进行加固,避免浇筑时胀开而使混凝土外流;

3、浇筑时应先浇筑墙柱C45高等级标号的混凝土(图中绿色的部分),然后浇筑梁板C35的混凝土。

当然,并不是所有的内墙柱与梁板不同标高的混凝土都这样施工,还是有更简单的方法,会使用一些现场制作钢筋留下来的短钢筋,不过这个需要联系设计出洽商变更了。

如何施工呢呢?

不同标号混凝土应该如何浇筑?_3
不同标号混凝土应该如何浇筑?_4
通过对低强混凝土部位进行增加插筋的方式来进行补强,可以使用钢筋废料,可以使浇筑更加方便,加插的短钢筋与制作45度快易收口网固定用的钢筋基本差不多,从成本、施工工艺上来说,这个肯定是高能低耗的做法。

以上是从技术措施的角度来控制不同混凝土标号的浇筑,从管理角度来说,在浇筑前一定要跟工人、带班详细做好技术交底工作,明确浇筑顺序、浇筑方法;并且与泵站联系好,不同标号混凝土的发料应及时跟进,做到不乱浇、不随意浇,各种标号的混凝土对应相应的浇筑部位,保证混凝土的最终成型质量。
不同标号混凝土应该如何浇筑?-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png

26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-30   |  只看该作者       筑龙币+10

2

施工时候如何进行浇筑?

 发表于2018-06-01   |  只看该作者       筑龙币+10

3

理论与实操差别非常大,严格地说需要两套混凝土浇筑设备与运输设备,否则你就不可能按照技术标准施工,中间的时间控制非常关键。哪一个工地有实例可否介绍一看呢?

 发表于2018-06-06   |  只看该作者       筑龙币+10

4

不同标号砼浇筑时间间隔是控制的关键。时间过晚易形成冷缝