[分享]纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!

发表于2018-05-27    459人浏览    0人跟帖    总热度:239  

万科通过铝模拉片系统+市政先行+高精度地面+预制隔墙的技术体系配合穿插施工,实现了一步到位、减少人工、提高质量的施工效率,展示不一样的技术创新之路。

铝模装拆过程图解

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_1

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_2

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_3

点击☞工程资料免费下载

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_4

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_5

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_6

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_7

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_8

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_9

如果作业人员经常有变动的,建议班组人员将铝模的编号在图纸上相应的标记做好留底,这样新工人进场后,方便给他们交底,尽快熟悉拼装流程。

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_10

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_11

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_12

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_13

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_14

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_15

点击☞工程资料免费下载

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_16

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_17

楼板和飘板的铝模顶撑绝对不能早拆,至少要保留3层顶撑。

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_18

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_19

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_20

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_21

楼板和飘板的铝模顶撑绝对不能早拆,至少要保留3层顶撑。

铝模板控制要点

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_22

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_23

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_24

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_25

铝模施工易犯的错误实例

放线时墙线未闭合,铝模没办法准确定位

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_26

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_27

定位钢筋偏位,直接影响铝模拼装的精确度

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_28

砼浇筑完成后的楼板面超高

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_29

补救的办法是在装模前,把超高的凿低。但是最好的办法,还是在浇筑过程中控制好板面标高!这点对于拉片式铝模尤为重要,因为拉片式铝模先装内墙板,一旦板面超高,铝模工人就得停下来等管理人员凿低板面之后才能继续施工,然而这在实际施工中很难做到!望大家特别注意板面标高的控制!


钢筋偏位要及时处理,确保铝模能按照放线进行拼装。

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_30

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_31

一张铝模板,角落是必须要有销钉固定牢的,然后视板的宽度来确定中间需要加多少个销钉,原则上不大于30cm,竖向墙身是必须满打销钉的。

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_32

这个是非常典型的错误,这样打销钉,铝板的两个角的数据很容易爆点连带着梁侧板也会跟着变形。

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_33

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_34

铝模早拆且回顶不及时,造成沉箱部位渗漏

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_35

K板对拉螺杆设置不足导致K板扭曲。

纯干货!万科拉片式铝模施工揭秘与启示!_36

用对拉螺杆加背楞锁K板时,对拉螺杆的钻孔时需要加大到2~3个孔位,方便后面调节K板水平