[分享]塔式起重机装拆顶升作业安全技术交底

发表于2018-05-27     966人浏览     0人跟帖     总热度:239  

1、进入施工现场必须遵守安全生产纪律和安全十大纪律。

2、严格按照塔式起重机安装或拆卸作业方案执行,并按规定分高程段落验收。

3、安装前应检查塔吊各部件、配件、电气是否合格,有无虚焊、裂纹,基础应达到设计强度等级,预埋地脚螺栓是否牢固可靠,尺寸是否准确,液压系统连接牢靠,无漏油。

4、操作人员、指挥、司索、塔吊司机,必须持特种作业证上岗,戴安全帽、穿工作服、工作鞋、系安全带。配合安装的吊车司机和电工应持证上岗。

5、作业范围40米以内不准行人通过或停留站立,设置警戒和标志。

6、不准靠近高压线一侧安装塔吊,安装过程严防碰触高压低压电源电线。

7、底座安装前应用水平仪校准水平,安装标准节过程应用经纬仪监控,确保架体的垂直度不大于1/1000。

8、安装标准节时,应及时扭紧螺栓螺母。安装套架、驾驶室、塔帽、后臂、配重、前臂,应及时安装拉杆,前臂末端略高,不大于3度,防止倒塔。

9、若在用塔吊顶升加高标准节时,卸下顶节(专用节)上方螺栓,顶升20cm高卸下顶节螺栓,将顶节挂好吊钩推至出进口,先开动液压系统,下降套架,支好承托后,再开动小车,放下顶节,将应升高的标准节挂钩,吊上设在套架进出口的承托上。

10、自升式塔吊底座的配重应按产品说明书的规定重量设置,在多风地区高层建筑工地使用的大型塔吊,必须增加与建筑结构的牢固拉结附着,一般6-7层楼高设一道附首,自由高度控制在30m以内。附着节不得误装标准节,附着杆与墙的间距和角度,应符合产品说明书的规定。

11、架体标准节、塔臂等螺栓连接必须采用测力板手,按技术要求扭紧螺母。

12、两抬塔吊作业场合吊臂的高差不小于5m,长吊臂间距不小于2m。

13、起重力矩限制器、变幅、行走、旋转限位、吊钩高度限位、起升载荷限制器、保险和电缆卷筒保险等安全装置必须齐全有效。起重吊钩必须有防滑脱钢丝绳的保险装置。

14、钢丝绳无磨损、继丝、扭曲、变形,中间不准有接头,两端头连接牢固可靠。

15、电箱重复接地和塔机架体的接地点电阻值不大于4Ω。每季复测一次。

16、如遇大雨、大雾、大雪或六级及其以上大风时,必须停止安装、拆卸作业,如遇4级及其以上大风,不准进行顶升作业。并采取防风、雨措施。

17、原产品无风速仪和驾驶室灭火器材时,使用单位必须配置和安装。

18、安装完毕或每次接高后,必须严格验收合格,方可使用。

19、拆卸作业时前,应检查作业下方设置警戒区和安全标志是否落实,吊臂垂直于吊机套架平台进出口,栓好旋转插销,然后逐节拆卸标准节。

20、拆卸时应先拆卸顶节,然后逐节拆卸标准节。

21、拆至离底座三个标准节时,应采应汽车吊配拆卸塔帽、塔臂等。

22、汽车吊伸臂前,必须先伸支腿固定,并服从统一指挥。