薄抹灰全流程标准
一、目的
为配合穿插施工高品质要求,明确薄抹灰工艺的标准做法。提高抹灰实测实量、观感质量、现场整洁度,从而提升客户对于工程质量的满意度。
二、适用范围
适用于知名地产集团所有薄抹灰工艺的SSGF工业化建造体系项目。
三、编制说明
(一)原则上要求所有拟采用薄抹灰工艺的项目均按此做法执行;
(二)本标准做法的前提条件是采用高精度砌块施工工艺,砌筑工程质量需满足本企业的最新技术要求。
四、施工工具
全了!薄抹灰、水电安装、高精度砌筑,碧桂园SSGF工业化建造体系_1
五、材料选择
1、材料要求
  • 抹灰材料必须使用聚合物抗裂抹面砂浆;
  • 抹灰材料须具有良好的保水性、粘结强度、抗压强度和耐久性;
2、抹灰型轻质砂浆主要性能指标
全了!薄抹灰、水电安装、高精度砌筑,碧桂园SSGF工业化建造体系_2
六、施工工艺及要点
(一)施工工艺
1、基层杂物清除、毛化处理,线槽、孔洞先修补平整,墙基面浇水湿润,不同材质交接处要求挂耐碱玻纤网,每边宽度至少100mm;
全了!薄抹灰、水电安装、高精度砌筑,碧桂园SSGF工业化建造体系_3
全了!薄抹灰、水电安装、高精度砌筑,碧桂园SSGF工业化建造体系_4
2、采用激光仪进行放线,在地面上弹出控制线,用以控制墙面垂直度、平整度、方正度等;
全了!薄抹灰、水电安装、高精度砌筑,碧桂园SSGF工业化建造体系_5
3、冲筋。使用激光扫平仪配合打点,门垛边、窗洞边、阳角边等位置100~150mm处必须做冲筋条。冲筋间距1.3~1.5米,厚度为抹灰层厚度,宽度30~50mm;
4、抹面。用抹子刮一道、找平,再用2M铝合金刮尺垂直、水平刮找一遍;
5、成型,进行实测实量并数据上墙,加强质量控制
(二)施工控制要点
1.户内、公共部位、消防楼梯间,墙面抹灰厚度要求≤5mm。
2.结构施工时,与砌体交接的部位,要先预留100mm(宽)×8~10mm(深)的压槽,以便抹灰时挂网(规格160g/m2玻纤网)处理。
3.冲筋条两侧抹灰须压紧压实,不留空腔气泡。
4.踢脚线部位抹灰基层清理要仔细,抹灰面收平时动作要慢,防止刮尺将灰带起而引起的空鼓。
5.厨卫间、公共部位等贴砖墙面,使用聚合物抹面抗裂砂浆进行抹灰。
6.铝合金、入户门、防火门边收口时,需压住边框5mm。
7.需做保温的墙面,保温材料的选用及厚度由设计确定。
七、管理动作
(一)所有隐蔽工程(螺杆洞的封堵、挂网)必须进行验收并资料存档。
(二)抹灰工程大面积施工前必须组织样板验收,验收合格后方可大面积施工。联合验收甲方工程师组织,工程部、项目部、总包、监理单位参加。
(三)施工现场必须要求工人使用计量设备进行材料拌制,如发现不按配比加水进行拌制的,甲方有权对施工单位进行罚款。
(四)抹灰过程中,甲方可指定进行拉拔试验抽查,不合格的将按合同进行违约处罚。
水电安装全流程标准
一、目的
明确标准做法,提升水电安装工程整体质量。
二、适用范围
适用于知名地产集团(国内)所有在建及新建项目。
三、编制说明
本标准做法原则上要求所有在建及新建项目均按此做法执行。
四、标准做法
(一)动力、照明系统
1、电缆桥架安装
(1)水平桥架安装
水平桥架支架采用镀锌通丝螺杆作吊杆,镀锌角钢作横担,支架间距按1.5-2m设置;
在桥架的转角处要设置支架;支架采用膨胀螺栓在楼板下固定;
其他吊架方式时应经过计算后确定;
(2)竖向桥架安装
竖向桥架支架采用型钢制作,固定件要与桥架配套,支架固定在墙体或楼板上;
采用膨胀螺栓固定垂直安装的支架间距不大于2m;盖板用专用构件固定;
桥架支架吊杆的直径选择表
桥架宽度(mm)
吊杆规格
横担规格
800~1000
L40×40×4
L50×50×5
400~600
Φ12通丝杆
L40×40×4
150~300
Φ10通丝杆
L30×30×3
(3)桥架防火
按防火要求选用防火桥架;
(4)桥架末端封堵
电缆桥架的末端,应使用终端板封堵,防止异物等进入;
(5)桥架穿墙封堵
电缆桥架通过楼层等防火分区、防烟分区时,安装完毕后应用防火材料填充封堵密实;

(6)桥架连接
转角、爬坡、变径及分支处使用专用成品连接件;
(7)桥架与成排套管处收口
桥架在与墙体预留套管处,宜做变径或喇叭口收口,套管封堵密实;
(8)桥架的补偿措施桥架在穿越变形缝处或直线段超过30m,需连接伸
缩节,做补偿措施;
2、线管与桥架、线槽、线盒连接
(1)线管与桥架、线槽连接
线管与桥架、线槽连接时应用开孔器开孔,不得融焊,并用锁母连接、保护;
(2)线管与线盒连接
线管与线盒连接应使用锁母保护、连接;
3、天花内配管
(1)天花内配管
除设计要求外,天花内配管应采用金属管,接线盒处用金属盖板/金属线盒保护;
4、配电箱安装
(1)动力、照明配电箱、盘安装
安装平直、牢固,收口严密,位置合理,外表面无明显刮痕,无污染;垂直度偏差1.5‰;
(二)防雷接地系统
1、引下线
(1)防雷引下线位置选择合理,涂油漆标识;
(2)防雷引下线根数正确:利用柱子内钢筋做引下线时,钢筋直径≥φ16,引下线两根,φ10≤钢筋直径≤φ16,引下线四根;
2、避雷带连接
(1)屋面避雷带圆钢搭接,双面焊接长度≥6D;
(2)焊缝处刷防腐漆;
3、避雷带固定:
屋面避雷带直线处,支持卡间距不大于1m,转角处,支持卡距离转角不应大于500mm;
4、避雷带跨施工缝
避雷带在跨施工缝处做补偿措施;
1、探测器及手动报警按钮的安装
(1)探测器距梁、墙距离:探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
(2)探测器距风口距离:
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
(3)探测器距风口距离:
探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。大于45°时,应加校正支架;
(4)烟感在电梯机房内安装:
烟感在电梯机房内安装应设置在电梯井道上方;
(5)烟感在格栅吊顶的场所安装
当镂空面积与总面积的比例不大于25%时,探测器应设置在吊顶下方;
当镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方;
当镂空面积与总面积的比例为15%-30%时,探测器的设置根据实际试验结果确定;
探测器设置在吊顶上方且火警确认等无法观察时,应在吊顶下方设置报警确认灯;
地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%-70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方;
(6)手动报警按钮的安装
手动报警按钮的安装,一般H1300mm。设计另有要求除外;
(7)探测器指示灯
探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向;
(8)声光报警器
火灾声光报警器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。底边距地面应大于2.2m;

(9)火灾显示盘安装
火灾显示盘在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
(四)消火栓系统
1、室外消防给水:
室外消防给水管道应布置成环状,进水管不宜少于两条,并从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管道应能保证全部用水量;

2、消防水箱
消防水箱应安装水位指示器;
水箱出水管应设单向止回阀,管径应符合设计要求;

3.室内消火栓
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直,消火栓栓口离地面高度宜为1.10m;

4、室外消火栓
室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下室消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个;
(五)自动喷水灭火系统
1、水力警铃连接
水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m;
2.湿式报警阀组
湿式报警阀应设在有人值班的地点附近;湿式报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警
阀距地面的高度宜为1.2m;
安装湿式报警阀组的部位应设有排水设施;
3、水流指示器
水流指示器应使电气元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应与水流方向一致;
4、信号阀
信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指
示器之间的距离不宜小于300mm;
5.末端试水
每个报警阀阻控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀;
末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施;
末端试水装置由试水阀、压力表及其试水接头组成;
6.喷头安装
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm;
7、吊架配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m;
8、增设喷头
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应增加集热板;
9、增设喷头
按喷头溅水盘与梁、通风管道底面的最大垂直距离,喷头与梁、通风管道的水平距离为0.3-1.8m;
(六)通风、防排烟系统
1、防火阀消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;送、回风管穿过机房的隔墙处设防火阀(70℃熔断);
2、排烟防火阀
排烟风机入口处设排烟防火阀(280℃熔断);
3、支架
防火阀、排烟防火阀设置独立支架;
消声器、静压箱安装时,应单独设置支、吊架,固定牢固;
4、防晃支架
当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个;


金属风管支、吊架的间距
金属矩形风管水平吊架最小规格
防火分区隔墙两侧安装的防火阀,距墙不应大于200mm。
在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
水平安装风管长度每隔30m时,应设置1个伸缩节。伸缩节长宜为400mm,内边尺寸应比风管外边尺寸大3mm-5mm,伸缩节与风管中间应填塞3mm-5mm厚的软质绝缘材料,且密封边长尺寸大于1600mm的伸缩节中间应增加内支撑加固,内支撑加固间距按1000mm布置,允许偏差±20mm。
(七)气体灭火系统
1、采用无管道系统时,药剂设备安装应置于方便处,不影响走道及设备检修;
2、设备房外应设置放气指示灯及相关标识。
(八)电梯机房设备安装
1、曳引机承重梁的非支承部位应明显离开楼地面,严禁在梁底填塞建材。
2、控制柜正面和维修侧面距墙面均不小于600mm,控制柜、屏距机械设备不小于500mm。
3、钢丝绳与楼板孔边间隙均应为20-40mm,楼板通向井道的孔四周应有不低于50mm高的防水台阶。
(九)管道出屋面
1、电管出屋面
安装箱体防水等级IP65以上。
高精度砌筑流程标准

一、目的
明确高精度砌块砌筑工程的标准做法,提高砌筑实测质量、观感质量、现场整洁度,实现薄抹灰或免抹灰要求,从而提升客户对于工程质量的满意度。
二、适用范围
适用于知名地产在建及新建采用SSGF工业化建造体系(非预制内墙板)的项目标准层非卫生间区域(厨房、水电井取消混凝土反坎,采用陶瓷墙板反坎代替)。
三、编制说明
原则上要求所有新建SSGF工业化建造体系的项目采用预制内墙板施工,如确因墙板资源有限,则必须选用高精度砌块砌筑内墙,按本标准做法执行。
四、砌筑工程标准做法
(一)工具准备
(二)原材料
1、砌块要求:
(1)尺寸偏差:长、宽、厚分别为±2mm、±1.5mm、±1.5mm
(2)龄期:≥28天
(3)强度等级(Mpa):抗压强度≥A5.0。
2、运输要求:
(1)采用专用叉车装车、卸货,减少人工搬运造成的损坏。
3、砌块存放:
(1)砌块从厂家运到工地后,集中堆放场地必须上盖下垫:
(2)上盖:采用搭棚的方式,棚的外檐超出砌块外边至少1米,有效防雨(或彩条布等防雨布覆盖);
(3)下垫:方木+模板铺平台,平台高出周边至少10公分、并能有效排水。

4、砌筑砂浆:
(1)采用蒸压加气混凝土专用砂浆(聚合物干粉砂浆),强度等级≥5.0MPa,砌体与砂浆之间粘结强度≥0.2MPa,保水率≥99%(见GB/T25181-2010预拌砂浆)。
5、水电管线槽封堵采用专用聚合物修补加固砂浆。
(三)图纸深化
1、施工依据:所有的工作必须以经过图审的建筑施工图为准。
2.绘制砌筑排砖图:
砖排版上下两皮砖搭接长度不小于1/3皮整砖,灰缝厚度控制在3~6mm,反坎及导墙高度根据墙体最顶皮砖为整砖原则进行调节,且高度不小于200mm,经深化组确认后实施,以作为结算依据。
(四)集中加工
1、砌筑工程大面积施工前必须设置集中加工区,所有的配砖必须在集中加工区集中加工后运至楼层,禁止在楼层内进行锯坎。
2、采用湿法切割,砖块切割后分类集中堆放,标注砖块的具体尺寸及使用部位。
3、设置二次构件集中加工区,加工预制块,预制块高度200mm,厚度同墙体,长度100~200mm(根据门垛长度确定),强度C20混凝土。
(五)工作面准备
1、放线:
将楼板浮浆、垃圾清扫干净,按照建筑施工图墙体位置用墨斗弹线,墨迹清晰准确,注明门洞位置,并放置墙体30控制线。
(六)砌筑过程
1、未设置反坎的部位墙体根部砌筑3~4匹水泥砖,灰缝饱满,双面勾缝到位。
2、砌体的竖向灰缝应在砌块的一个端面100%敷浆。
3、砌体水平面敷浆要用齿刮刀,满刮一层厚度约6mm砂浆,严禁将敷浆面的中间刮成凹状(容易导致水平灰缝空心)。
4、挂线、拉线,座浆打底。
5、砌筑过程中及时测量垂直、平整度,使用橡胶锤敲击,调整砌块的平整,禁止使用铁锤。
6、安排专人使用勾缝器进行双面勾缝。
7、水平、竖向灰缝宽度控制在3~6mm,饱满度90%以上。
8、砌筑完成后采用2米靠尺复核墙体垂直、平整度;激光水平仪及卷尺复核方正性;激光测距仪复核开间进深;卷尺复核门洞尺寸。墙面平整度偏差≤4mm,垂直度偏差≤4mm,房间方正偏差≤6mm,开间进深偏差≦6mm,门洞尺寸≦6mm。
(七)节点要求
1、入户门、防火门墙体需要设置混凝土预制块,每隔一匹砖设置一块,底部开始第一匹砖必为预制块。预制块同墙厚,高度同一皮砖高,长度100~200mm(由排砖图定)。
2、厨房、水电井采用陶瓷板反坎代替现浇混凝土反坎,高度≧200mm,反坎安装前砼接触面凿毛处理(要求同混凝土反坎),基层清理干净后涂刷专用界面剂,再采用专用粘结剂与结构粘接。再统一涂刷自愈合防水材料。
3、墙体顶部与结构梁底之间预留20~30mm的缝隙,7天后才能进行灌缝。灌缝材料为1:3水泥砂浆,添加杜拉丝纤维(0.9kg/m³)和膨胀剂,压实饱满,不允许开裂。
4、墙体与结构之间采用两块不锈钢铁片连接(100厚墙体一片块),间距50mm。不锈钢铁片厚≥1.0mm,每边长≥150mm,宽≥30mm,使用射钉打入结构和砌体内,每边至少2颗射钉。不锈钢铁片上下间距600mm。
5、户内强弱电箱部位必须优化成混凝土墙体,禁止砌筑后开洞。
6、结构与砌体交接部位两侧压槽8mm,宽度100mm。
(八)特殊部位处理
1、管线开槽尺寸要求:线槽深度≤dn+20mm,线槽宽度≤dn+60mm。
2、电盒、水电管线通过建筑一米线、抹灰控制线等定位。
3、管线固定:水泥钉+铁丝固定管线,固定钉间距不超过300mm。
4、管线固定后,采用干粉砂浆将线槽填充密实,然后挂玻纤网,每边宽度不小于150mm。
五、管理动作
(一)在砌筑施工前,须将经过审核确定的建筑蓝图进行砌筑深化排版,项目部、监理方、施工方及工程技术部四方审核后签字确认,并严格按砌筑排版深化图施工;
(二)砌体工程大面积施工前必须组织施工样板联合验收,验收合格后方可大面积施工。联合验收由甲方工程师组织,工程技术部、设计管理部、客户关系管理部、施工方、监理单位参加;
(三)所有隐蔽验收必须进行影像资料存档。
来源:豆丁施工,施工技术编辑整理


  • 文件格式:docx
  • 文件大小:1.85MB
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-03   |  只看该作者       筑龙币+10

2

将建筑蓝图进行砌筑深化排版

 发表于2018-04-03   |  只看该作者       筑龙币+20

3

感谢楼主整理了word版提供下载~ 

chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20