一、预制墙的一般规定

1、预制地下连续墙单元槽段长度和幅宽应根据开挖深度、基坑平面尺寸、起重机能力和构件长细比合理确定。单元槽段幅宽宜为3m~4 m。

2、导墙的设置和施工与常规地下墙施工方法一样。

3、成槽施工应符合下列规定:

1)成槽前应进行槽壁稳定验算。

2)宜采用连续成槽法进行成槽施工。

3)成槽顺序应先转角幅后直线幅。

4)成槽深度应大于墙段埋置深度100 mm ~200 mm。

5)清基后槽内泥浆的性能指标应符合下表的规定。

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_1

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_2

二、预制墙段的施工要求

1、预制墙段宜在工厂制作,有条件时也可在现场预制。预制墙段可叠层制作,叠层数不应大于三层。叠层制作时,下层墙段混凝土达到设计强度的30%以后,方可进行上层墙段的制作。各层墙段间应做好隔离措施。

2、预制墙段厚度应小于成槽厚度20mm。预制墙段尺寸偏差应符合下表的规定。

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_3

三、预制墙段的堆放和运输

1、预制墙段应达到设计强度的100%后方可运输及吊放。

2、预制墙段的就位吊点位置应按设计要求。设计无规定时,吊点位置应计算确定。

3、预制墙段水平起吊应四点吊,起重钢丝绳与墙段水平的夹角不应小于45°。

4、预制墙段的堆放场地应平整、坚实、排水畅通。垫块宜放置在吊点处。底层垫块面积应满足墙段自重对地基荷载的有效扩散。预制墙段叠放层数不宜超过三层,上、下层垫块应放置在同一直线上。

5、预制墙段运输叠放层数不宜超过二层。墙段装车后应采用紧绳器与车板固定,钢丝绳与墙段阳角接触处应有护角措施。异形截面墙段运输时应有可靠的支撑措施。

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_4

四、预制墙段的安放

1、预制墙段的安放顺序为先转角墙段后直线墙段。预制墙段安放闭合位置宜设在直线墙段上。闭合幅安放前,应实测闭合幅槽段上、下槽宽,并根据实测数据,对闭合幅墙段安放作相应调整。

2、预制墙段安放允许偏差应符合下表的规定。

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_5

五、预制墙段墙缝和墙槽缝隙处理

1、预制墙段墙缝宜采用现浇钢筋混凝土接头,预制墙段与槽壁间的前后缝隙宜采用压密注浆填充。

2、接头水下混凝土宜采用细石混凝土,坍落度宜为200mm±20mm ,导管内径宜采用Φ200mm。导管埋置深度宜2m~6m,导管应勤提勤拆。混凝土灌注及导管提升应缓慢。

3、预制墙段的搁置点应待墙底墙侧注浆达到设计强度的100%后才可拆除。

4、浆液指标及注浆参数应符合下表的要求。

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_6

六、常见问题分析

1、导墙

质量通病:导墙变形、开裂、下沉等导致漏浆;墙体承载力不足;超方形成鼓包导致钢筋笼无法下放。

预防措施:

(1)导墙应按条形基础进行设计,保持导墙表面平整高度一致,比地面略高5cm以避免泥浆流入槽内。

(2)钢筋绑扎时予以固定,确保位置准确不变形。

(3)基槽开挖时严格控制标高,并严格控制挖方量,严禁超挖欠挖。

(4)采用振冲、深层搅拌等方法加固导墙底部地基,并在端头井阴阳角拐弯处将导墙适当外延,确保槽断面空间充足。

2、槽壁

质量通病:泥浆质量不合格,密度及浓度不满足要求,无法护壁;钻头钻进速度过快;地下水位过高浸泡槽壁,影响泥浆质量;槽壁上地表荷载过大等原因导致槽壁塌方。

预防措施:严格控制泥浆质量,定时抽查检测;钻进施工时不可一味图快,并加强方向控制,严禁碰触孔壁;及时调整液面标高,保持其高于地下水位,并设置高于地面的排水沟、集水井;槽段附近禁止重车通行或堆放大量物体。

3、支护

质量通病:墙背受土压力及水压力等荷载作用产生侧向变形;加设支撑不及时;预应力损失,致使设计工况与施工工况严重不符,导致地墙变形过大,增大了渗漏的可能。

防治措施:及时修补混凝土裂缝、蜂窝等问题,封堵连续墙漏水处;及时加设支撑,尽量缩短连续墙暴露时间;对预应力损失进行补张拉。

4、钢筋笼

建筑施工中预制地下连续墙施工工艺及常见问题解析_7

质量通病:槽壁凹凸不平或倾斜过大, 钢筋笼尺寸偏差过大,钢筋笼刚度不足导致变形,使吊放钢筋笼困难。

浇筑混凝土时出现钢筋笼上浮; 钢筋笼重量过轻;槽底沉渣过多。

预防措施:调整钻机导板箱垂直度,保持槽壁面平整垂直;严格控制钢筋笼外形尺寸,下放时保持垂直;焊接时实行对称施焊防止变形。

浇筑混凝土时须做好清槽,控制沉渣厚度;在导墙上设置锚固点以固定钢筋笼位置。

5、导管

质量通病:导管下端口距离槽底过高导致导管掉塞,混凝土直接混入槽中泥浆。

预防措施:按槽深和导管长度尺寸控制下导管深度,到底后用夹板夹牢,控制与槽底的距离。

来源:今日头条,如有侵权请联系删除