[分享]钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行

发表于2018-03-07    717人浏览    1人跟帖    总热度:137  

钢筋好比建筑物的筋骨,需得抗拉抗剪抗腐蚀,如何确保钢筋工程不犯错?今天小编就带来一波钢筋工程质量通病防治措施,助你巡检心不慌,找茬更在行ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
1、三级钢筋机械连接采用套筒剥丝连接时,有没有什么规范标准要求套紧套筒后,套筒内的丝不少于10扣,套筒外钢筋上允许露出1~1.5扣丝。

2、接头验收合格后应用红漆标识。钢筋连接接头控制要点:
1)采用套筒连接时,梁上部钢筋的连接部位应在受力较小的位置,连接区段长度为35d,同一区段内接头百分率不宜超过50%,相邻连接点的距离应超过连接区段长度,且同一受力筋不宜有两个接头;
2)绑扎搭接时,搭接长度应符合规范;搭接区应在中心和两端三个部位用铁丝扎牢,搭接接头位置应相互错开。
3)梁上部支座负筋在支座处的弯锚长度为15d。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_1

3、梁抗扭钢筋在支座处锚固长度不足la时,应做15d的弯锚。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_2

4、钢筋绑扎时绑扎结向里,将尾丝压向内侧。防止钢筋工程质量通病的一些措施:
1)钢筋的定位措施和钢筋的混凝土、保护层的控制。
2)抗震设防的要求。
3)钢筋的接头设置及接头质量。
4)钢筋安装的外观质量做到横平竖直、间距均匀一致。

5、非框架梁的上部支座负筋上部双排布置时,第一排在梁净跨的1/3处截断,第二排在梁净跨的1/4处截断,上部支座负筋与架立筋的搭接长度为150mm。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_3
6、当梁侧面构造纵筋的搭接与锚固长度可取15d。
当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,梁侧面纵向构造钢筋和拉筋见标准图集(11G101-1)第87页。

7、梁箍筋加密区长度≥1.5hb,梁箍筋的起步距为50mm。

8、三层及三层以上的柱子箍筋加密区为柱底距离楼面不小于
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_4

,且柱子的连接位置为柱底距离楼面不小于
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_5
,相邻纵筋交错应大于35d。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_6
 
9、柱子钢筋偏位较大。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_7
采取措施:植筋处理,植入楼板的深度应达到锚固长度。为了防止这种现象的发生,合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时应有专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确

10、柱子变截面位置纵向钢筋构造。
有些地方做法是直接截断
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_8
规范做法:在顶部做12d的弯锚,小尺寸柱子的纵向受力钢筋锚入深度应符合规范要求。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_9

11、剪力墙钢筋:
1)竖筋与伸出搭接筋的搭接处需绑3根水平筋,其搭接长度及位置均应符合设计要求。
2)剪力墙筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋或支撑筋,其纵横间距不大于600mm,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。
3)剪力墙与框架柱连接处,剪力墙的水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。
4)合模后对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时应有专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置的准确。剪力墙的拉筋竖向应交叉布置,水平方向上应隔一布一且相邻拉筋应错位布置。

12、楼梯底部钢筋的连接处在同一连接区段内的接头百分率不应大于50%,上部纵筋需伸至楼层平台梁靠外边再向下弯折15d,底部纵向受力钢筋应伸进梁不小于5d。
钢筋工程质量通病防治措施,巡检心不慌 找茬更在行_10

13、AT型楼梯纵向受力钢筋在楼梯起步梁处的锚固应符合规范要求,上部纵向受力钢筋伸入起步梁不少于0.35lab,再弯锚15d;下部纵向受力钢筋伸入起步梁不小于5d。