[分享]超详细给排水管道施工无病害技术检查措施,你值得拥有

发表于2017-12-22     802人浏览     4人跟帖     总热度:1186  

导言
给排水管道是建筑配套设施必不可少的施工内容,其作为决定使用者体验的重要因素之一,对其施工质量的那关不容忽视,我们对相关知识点进行了整理,下面与您分享。
超详细给排水管道施工无病害技术检查措施,你值得拥有_1
给排水管道连接
(1)室外给水管常用连接方式为承插连接后铅密封、法兰连接、沟槽连接、焊接。
(2)室内给水管及PPR管常用连接方式为热熔连接、电熔、可转接头连接、法兰连接。
(3)排水雨水管道常用连接方式为室外 HDPE波纹管,胶圈连接;预制混凝土管采用承插连接; PVC管采用胶粘接;室内PVC管采用胶接。
开挖施工要点
(1)管道开挖后进行稳管处理,并进行防腐、保温、防水三防处理。
(2)确定沟槽底部开挖宽度,将管道沟槽底部开挖宽度、管外径、管道侧工作面宽度、支撑厚度及现场浇筑混凝土所需的模板厚度。
(3)开挖时不得扰动原状地基土,应采取机械开挖与人工开挖相结合的方式,预留一定高度由人工方式进行修整。
(4)随管道开挖进行撑板支设,随挖随撑,消除坍塌风险。
地基处理要点
(1)槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度须小于150mm,可用原土进行回填。
(2)地基土压实须小于原地基土的密实度;如地基土含水量不满足压实要求时须进行换填处理。
(3)地基土下部较坚硬时应回填卵石或 块石,并用砾石填充找平。
有压管道水压试验
(1)试验前确保管道敞口封闭无渗漏,清除管道内杂物。
(2)做好管道水源引接,注入时在试验管段上游的管段中高点设置排气阀排气。
(3)注水后先在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行设计水压试验,试验时长不得少于1d,如未出现渗漏点则说明密封性良好。
质量保障施工要点
(1)防腐层除检查产品合格证外,首先要进行外观质量检查,抽查防腐层厚度,检查阳极材料质量。
(2)检查保温材料的强度、导热系数、 耐热性、含水率等性能指标是否合格以及对于管道的覆盖是否严密。
回填施工要求
(1)回填施工时须确保无碎石等杂物,无腐质土等成分。
(2)回填时在管道两侧对称回填以防止管道移位,基底至直径最大的管道顶部500mm范围为人工夯实,以上范围可采用压路机静压夯实。