二、预埋件和预留孔洞的允许偏差

表1  预埋件和预留孔洞的允许偏差   

多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_1

*注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取最大值


 发表于2017-12-21   |  只看该作者       筑龙币+10

3

模板工程质量管控及关键节点质量控制,非常实用的资料~

 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

4

三、现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法

 表2  现浇结构模板安装的允许偏差及检查方法   

多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_2

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取最大值


 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

5

四、预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

预制构件模板安装的允许偏差及检验方法     表3

多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_3

注:检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。  


 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

6

五、模板拆除主控项目

混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定。

现浇混凝土结构的拆模期限:  

1)侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般12h后; 

2)承重模板应在混凝土达到表 4要求以后,才能拆除; 

3)钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。

 表4  底模拆除时的混凝土强度要求   


多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_4

4)已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。  根据构件强度决定,  (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除,  但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以,  特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%)  ,  注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤。

5)模板的拆除注意事项根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的要求,模板的拆除应满足以下条件:在混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板机时受损后方可拆除,通常情况下柱混凝土浇筑之后至少1天方可拆除其模板,悬挑构件混凝土强度达到100%时方可拆模。 

模板的拆除顺序:

1)模板的拆除顺序一般是先非承重模板,后承重模板;先侧板,后底板。遵循先拆非承重部位,后拆承重部位以及自上而下的原则。

2)拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆模时,工作人员应站在安全处,以免发生事故,待该段模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出码堆。拆下的模板、配件等,严禁抛扔,要有人接应传递,按指定地点堆放,并做到及时清理、修理和涂刷好隔离剂,以备使用。

3)拆除竖直面模板,应自上而下进行;拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。拆除梁、楼板底模时,应先松动木楔或降低支架,然后逐块或分片拆除。拆除的模板用绳吊至地面,不得从高空扔下。

4)多层楼板支柱的拆除,应按下列要求进行:

上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下一层楼板的支住,仅可拆除一部分,跨度为4M或4M以上梁下均应保留支住,支柱间距不得大于3M。

在拆除模板过程中,如发现混凝土有影响结构这全的质量问题,应暂时停拆除。经过处理后,方可继续拆除。 

楼梯模板的拆模顺序是梯级板——梯级侧板——梯板底板。


 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

7

六、模板验收主控项目

1)使用的材料,必须满足施工要求。

2)拉接的螺杆,必须牢固、可靠。

3)有高低模板,挂板必须进行加固。

4)模板平直度、垂直度、截面尺寸控制在允许范围内。

5)不得有炸模因素的存在。

6)不同标号混凝土的交接处,及梁、板中有高低跨处;必须用铁丝网分割开。

7)跨度大于4m梁、板必须起拱,中间必须的标高往上丈量10~15mm,不得出现两边上拱,中间下沉。

8)注意相邻部位的标高,避免同一梁、板底高低不一。

9)预留洞尺寸必须方正,有效的控制方法,严禁出现歪斜洞口。

10.墙、柱模板中的预留梁、板及洞口尺寸,必须正确,严禁墙、柱模板伸入梁、板内。

11)模板在同一轴线上,同规格柱、墙必须拉线校正,混凝土在浇捣完毕后,外墙必须拉线校正。

12)模板的接缝必须严密,模板脱模油涂刷均匀。墙、板后浇带、楼梯施工缝留设的位置必须符合施工有关规定要求。

13)施工完,支模时的锯沫、木块,脱模油等应清理干净,拆模后的杂物应及时清理,堆放到指定位置。

14)支模架必须稳定牢固,墙体对拉螺杆分布均匀,加固方法得当。

15)剪力墙、柱下口处50~100mm处,预留洞口周边必须焊固定钢筋,防止模板位移,模板内有撑筋,控制模板截面尺寸。

16)墙体阴阳角均采用阴、阳角模,钢筋加固,在洞口阴阳角处的水平管固定必须有两个以上固定扣件固定,减少单个扣件单点固定而造成混凝土浇筑中截面尺寸变形。


 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

8

模板工程做法及关键节点控制

多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_5

 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

9

1.原材料


A1:墙柱板及梁侧模板为≥18mm厚木模板或竹夹板,梁底模板厚度≥18mm,梁底至少加2根同规格木方。

多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_6


 发表于2017-12-21   |  只看该作者      

10

A2:楼板采用50mmX100mm或50mmX70mm的标准木方(过刨)或方钢(型钢)

多图全面解析模板工程质量管控及关键节点质量控制,果断收藏!_7


chenziyu1234

中国  | 建筑施工

15 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

305 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20