尺寸偏差不仅影响美观,还会影响使用功能,这个问题无法完全避免,但在施工中应尽量避免尺寸偏差过大,采取各种措施将偏差控制在规范允许范围内。
砌筑施工尺寸偏差控制
一、砌筑深化设计
1 、绘制砌筑固化图
针对工程在图纸问题较多、每层砖块类型多,同时砌筑工程涉及到土建、安装、消防以及业主的门窗、栏杆等多个施工队伍,为解决大部份设计遗留问题,优化砌筑施工,将不同类型的砖材标识于图中,确定构造柱、边框布置,找出砌体与结构、安装以及内外装饰的错漏碰缺,增强项日各专业的配合,同时也为提前锁定砌体部分成本,统一现场砌筑技术标准,项目部应提前组织相关分包单位联合确定绘制砌体的固化图。固化图必须以正式的技术文件确定。
3、绘制墙体排版图
二、砌筑尺寸偏差控制要点
1 、定位放线
找出原框架主体施工过程中墙柱的 300mm 控制线,井进行恢复,并根据该控制线进行室内填充墙砌筑定位线线的引测。砌筑放线时除弹出砌筑墙体控制线、墙边线、标高控制线外还应该将门窗洞口线、消防箱等其它洞口线进行准确定位。
门窗及各洞口标高留设必须在墙体砌筑后将标高控制线引到墙后,采用标高控制线进行洞口上顶及上口的留设,严禁采用卷尺直接白地面向上度量尺寸留置洞口。
2、混凝土导墙
3、砖墙砌筑
三、砌筑尺寸偏差检测
1 、砖墙平整度
抹灰施工尺寸偏差控制
一、普通墙面抹灰
1 、放线
房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在
距墙阴角 100mm 处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线。
测量引用的控制点或控制线需与主体控制点和控制线相同。
楼层四大角、转角及门窗洞等外墙面均要保证有线可查,并保证吊线的准确性。
3、墙面抹灰尺寸偏差的实测实量
二、门洞口墙面抹灰
三、外墙墙面保温抹灰
借鉴以往工程外墙保温施工的经验教训,在工程外墙保温工程中尺寸偏差应主要从以下儿个方面进行了管理:
1 、图纸深化设计
项日技术部提前在节能图纸的基础上对所有楼栋外保温进行保温范围和各节点大样的深化设计及优化工作,一方面起到确定保温分包合同施工内容的作用,提前确定工程量,指导现场施工,另一方面起到了梳理所有节能图纸遗留问题,提前明确各施工节点大样,避免现场施工时随意性过大造成栋与栋之间或不同层之间各大样尺寸偏差不统一的情况。
文章来源于网络,如有侵权,联系我删除
欢迎在下方评论区交流学习哦~