[分享]关于施工缝,你知道的不知道的都在这里了

发表于2017-12-08     2959人浏览     10人跟帖     总热度:1976  

什么叫施工缝?
因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。此缝完全不是设计所需要的。
施工缝是渗水的隐患,应尽量减少。
施工缝分为水平施工缝和垂直施工缝两种。工程中多用水平施工缝,垂直施工缝尽量利用变形缝。
关于施工缝,你知道的不知道的都在这里了_1
施工缝的留置位置
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,不同空间的施工缝有不同的留置位置。
  1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
  2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
  3、对于长宽比大于2的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
  4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
      5、墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
  6、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇筑。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇筑时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)
  7、水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200~500 mm的竖壁上。
       8、双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
常出现的问题及对策
问题:
施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水
对策:
(1)立缝表面凿毛法混凝土终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时混凝土强度很低,凿深20~30mm较容易,待二次浇筑混凝土时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。(2)增加粗骨料法梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑混凝土在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
(3)清除浮浆法当混凝土体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25mm,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧混凝土结合有利。
(4)二次开发振捣法掌握好时间,在混凝土初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
(5)在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2MPa。②在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。即要做到:去掉乳皮,微露粗砂,表面粗糙。③浇筑前,水平施工缝宜先铺上10~15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。④混凝土应细致振捣密实,以保证新旧混凝土的紧密结合。⑤防水混凝土结构设计,其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工,易于保证施工质量。⑥防水混凝土应连续浇筑,宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定: 第一,底板、顶板不宜留施工缝,底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二,墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。当墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。拱墙结合的水平施工缝, 宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处,先拱后墙的施工缝可留在起拱线处,但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带,外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三,承受动力作用的设备基础不应留置施工缝。⑦地下室大承台由于施工难度原因先于底板和其他承台浇筑,由于基础竖直方向存在着极大的剪应力,根据剪应力互等定理可知,在其水平方向也存在着同样大小的剪应力。要想设置水平施工缝,就必须在施工缝上设置抗剪凹槽和抗剪筋,因在定量分析上还存在一定困难,故对此未作出明确规定。

关于施工缝,你知道的不知道的都在这里了_2
施工缝留置注意事项
(1)施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。
(2)对于大体积混凝土,由于浇筑数量大,整体性要求高,原则上一般不应留施工缝。
(3)混凝土条形基础和独立柱基础也应一次浇筑完毕,不宜留施工缝。
(4)承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇筑混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。
(5)基础的薄壁或悬臂部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。
(6)大断面梁, 没有具体规定端面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇筑,只有当梁的高度大于1m时,才允许将梁单独浇筑并按规范规定留置施工缝。
(7)对简支梁作受力分析,在荷载作用下跨中的剪力较小,施工也比较方便,施工缝应留置在跨度中间1/3的范围内。(8)浇筑圈梁时,由于砖墙的十字、丁字、转角墙垛、门窗洞、预留洞的上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处如带有雨蓬、阳台、天沟板等的圈梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇筑混凝土,除此之外的部位均可留置施工缝。
(9)楼梯的混凝土宜连续浇筑。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇筑时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
(10)雨蓬由于浇筑量少且属于悬臂构件,应一次浇筑混凝土完毕,不能留施工缝。
(11)有分阶的独立柱基础各阶应连续施工、各阶之间禁止留水平施工缝。
                                                     本文来自公众号:施工技术        如有侵权,请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-08   |  只看该作者       筑龙币+10

2

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,不同空间的施工缝有不同的留置位置。

 发表于2017-12-09   |  只看该作者       筑龙币+10

3

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,不同空间的施工缝有不同的留置位置。

 发表于2017-12-09   |  只看该作者       筑龙币+20

4

施工缝,留设在剪力较小处或便于施工处,分清不能留设缝的情况

 发表于2017-12-09   |  只看该作者       筑龙币+20

5

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位  谢谢分享

 发表于2017-12-09   |  只看该作者       筑龙币+10

6

谢谢分享,尤其是应对措施很有用    这个东西经常会遇到的

 发表于2017-12-10   |  只看该作者       筑龙币+20

7

谢谢楼主分享,好样的!

 发表于2017-12-12   |  只看该作者       筑龙币+10

8

虽然看得懵懂,但是还要谢谢

 发表于2017-12-15   |  只看该作者       筑龙币+20

9

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,不同空间的施工缝有不同的留置位置。

 发表于2017-12-19   |  只看该作者       筑龙币+10

10

有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。

SSS沉

中国  | 建筑施工

71 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

391 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20