(9)、墙、柱钢筋安装
柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距≤600mm;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_1

保护层橡胶圈,保证保护层厚度
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_2

扎丝满绑,主筋排布分部均匀
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_3

框柱加密区:地下室层净高1/6、柱长边尺寸、500mm取大值。一层根部层净高1/3、柱长边尺寸、500mm取大值,中间层及顶部层净高1/6、柱长边尺寸、500mm取大值
应特别注意柱长边尺寸这一条件,粱柱节点处箍筋按加密区设置
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_4

墙柱钢筋绑扎完毕要吊垂直
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_5

不能仅仅依赖于模板吊垂直
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_6

暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。 连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。 连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm 
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_7

暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。 墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_8

使用皮数杆控制箍筋间距及加密区
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_9

钢筋绑扎完必须安装垫块
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_10

钢筋绑扎完毕进行隐蔽验收
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_11

墙体钢筋搭接长度一定要够,搭接区段跨三根钢筋
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_12

墙体拉钩布置形式
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_13

一定要注意封顶时钢筋封边下料长度及锚固长度
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_14

钢筋在浇筑混凝土前,用PVC管保护主筋不受污染距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_15

混凝土浇筑过程中没有对钢筋进行保护。
处理措施:用钢刷子将钢筋上的混凝土刷干净.预防措施:浇注混凝土前,将钢筋用塑料薄膜缠住,浇注完成后,褪去塑料薄膜
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_16

(10)、墙、柱钢筋定位措施: 双F卡制作(注意地下外墙与内墙的区别)
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_17

定距框:设计定距框,就是预先把墙柱钢筋位置卡死,令其保护层完全到位,卡住不动,再浇混凝土,这样浇完的砼,钢筋不探测其保护层,也有100%的把握:保护层绝对正确。水平定距框控制墙柱立筋位置:必须靠“内撑外顶”才能起到作用。 只“内撑”无“外顶”、只’‘外顶”无“内撑”均白费功。“内撑定距框”要与“外顶”相配套。
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_18

加工定距框首先要设计好模具 
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_19

顶模棍头部刷防锈漆
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_20

顶模棍用无齿锯切割,不得有飞边,打磨后刷防锈漆
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_21

梯子筋标识清楚,有统计表,有相关图纸
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_22

定距框安装完毕后才可以打混凝土
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_23

当柱(包括芯柱)纵筋采用搭接连接,且为抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围,(应避开柱端的箍筋加密区)的箍筋均应按≤5d(d为柱纵筋较小直径)及≤100的间距加密。
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_24

预埋管用焊接固定,焊接钢筋需附加,不需点焊主筋
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)_25

(11)、钢筋施工七不绑:
长期以来,我们都记得钢筋工程必须做好“隐蔽验收”才可以合模,然而实践告诉我们,靠“隐蔽验收”对钢筋工程质量把关,是行不通的,到“隐蔽验收”,再对钢筋工程质量提意见,为时已晚,哪怕提出纠正一根钢筋的位置,也往往要拆掉这道墙、这根柱子所有的水平筋(或箍筋),否则无法操作,那时钢筋工程的损失就太大了,工期往往不容你到最后合模之前,才提意见。
届时,现场的操作人员、指挥人员将愤怒地质问质检人员“早干什么去了”,“这简直是给人出难题!”
我们工地的质量检查人员非监理人员,不要放“马后炮”,不要当“验尸官”,我们要做“过程控制”的把关员。
由此,我们强调把钢筋质量检查重点放在“预检”上,而不是“隐蔽验收”上。
1)、没有弹线不绑;                   
2)、没有剔除浮浆不绑;
3)、没有清刷污筋不绑;            
4)、未查钢筋偏位不绑;
5)、没有纠正偏位钢筋不绑;
6)、没有检查钢筋甩头长度不绑;
7)、没有检查钢筋接头合格与否不绑。
(12)、钢筋隐蔽验收:
1)、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。
2)、钢筋的连接方式、连接质量、接头位置、数量及占截面的百分率等。
3)、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距,保护层厚度等。(重点检查悬挑梁、板下铁保护层)
4)、预埋件的规格、数量、位置等。
(13)、钢筋隐蔽验收控制要点:
1)、钢筋绑扎时,钢筋级别、直径、根数和间距应符合设计图纸的要求。
2)、柱子钢筋的绑扎,主要是控制搭接部位和箍筋间距(尤其是加密区箍筋间距和加密区高度),这对抗震地区尤为重要。若竖向钢筋采用焊接,要做抽样试验,保证钢筋接头的可靠性。
3)、对梁钢筋的绑扎,主要控制锚固长度和弯起钢筋的弯起点位置。对抗震结构则要重视梁柱节点处,梁端箍筋加密范围和箍筋间距。主次梁节点处钢筋加密。
4)、对楼板钢筋,主要控制防止支座负弯矩钢筋被踩踏而失去作用,再是垫好保护层垫块。尤其是挑梁、挑板。
5)、对墙板的钢筋,要控制墙面保护层和内外皮钢筋间的距离,撑好双F卡,防止两排钢筋向墙中心靠近,对受力不利。
6)、对楼梯钢筋,主要控制梯段板的钢筋锚固,以及钢筋变折方向不要弄错;防止弄错后在受力时出现裂缝。
7)、钢筋规格、数量、间距等在作隐蔽验收时一定要仔细核实。保证钢筋配置的准确,也就保证了结构的安全。
建筑行业的各个规范,大家都可以在这里直接搜索!扫描二维码,数千本规范图集等你过来!
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)-点击查看大图
施工过程中钢筋工程质量如何来控制(第四讲)-T1RWxTB5LT1RCvBVdK.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-24   |  只看该作者       筑龙币+10

2

墙柱钢筋绑扎完毕要吊垂直

 发表于2017-10-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

总结的完整全面,谢谢楼主分享

1462661146

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

934 粉丝

389 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20