不用论证,小题大做了。
图中工字钢放置比较合理,你考虑的是旋转90°后,可以充分利用工字钢的截面性能,这个想法很好,但是你需要考虑,在平面内(水平面)工字钢、槽钢已经是一个稳定结构了,平面内刚可以认为是无限大,但是不能保证,也不敢保证附着与工字钢的支座处不受偏心力,而工字钢、槽钢的平面外恰恰是薄弱点,保持正常放置工字钢,可以更充分的对抗各种偏心受力
请问你那个工字钢悬挑长度是多少?方案是否经过验算?是否塔吊公司出具的方案吗?我这边项目刚好出现这种情况,急需解决方案,谢谢
这种东西需要做受力计算的,我们这边一个塔吊的扶墙杆几乎和墙成90°角,现场就是做的特制的扶墙杆。