带饰面砖的预制墙板生产厂应提供含饰面砖粘结强度检测结果的型式检验报告
复验应以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2应按1000m2 计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验。
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准重点讲解_1

现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘结强度进行检验。
现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2 同类墙体饰面砖为一个检验批,不足 1000m2应按1000m2 计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准重点讲解_2

现场粘贴的同类饰面砖,当一组试样均符合下列两项指标要求时,其粘结强度应定为合格;当一组试样均不符合下列两项指标要求时,其粘结强度应定为不合格;当一组试样只符合下列两项指标的一项要求时,应在该组试样原取样区域内重新抽取两组试样检验,若检验结果仍有一项不符合下列指标要求时,则该组饰面砖粘结强度应定为不合格:
每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa  。每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准重点讲解_3

带饰面砖的预制墙板
每组试样平均粘结强度不应小于0.6MPa;每组可有一个试样的粘结强度小于0.6MPa,但不应小于0.4MPa。